Page 3603 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気ダクトの合流できますか? yukari 19/10/1(火) 14:29 ┗Re:換気ダクトの合流できますか? せきやん 19/10/2(水) 8:07 ┗Re:換気ダクトの合流できますか? yukari 19/10/7(月) 21:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気ダクトの合流できますか? ■名前 : yukari ■日付 : 19/10/1(火) 14:29 -------------------------------------------------------------------------
いつも回答ありがとうございます。 今回地階テナントの換気ダクトについてですが、 ダクトを地上に出すところが少なく、24時間の換気ダクト(φ100)と無窓居室分φ250のダクトしか通りません。 入るテナントは決まっておらず、間仕切りをされた際に換気扇が数台になった際にメインのダクトにチャッキダンパーを付け、合流させても良いのでしょうか? |
チャッキダンパーをつけて、外部ダクトの共用は、可能ですが、 風量の問題、ダクト抵抗が、過大となり換気扇では、所定風量不足と成ります。 100mmと250mmの丸ダクトが通るのなら角ダクト450×300位納まるのでは? 納まるダクトサイズを検討してそれから、各室の風量選定して排気ファンを選定しては、いかがですか? |