Page 3606 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スリーブの固定方法に関して 白うさぎ 19/10/4(金) 13:00 ┣Re:スリーブの固定方法に関して たく 19/10/10(木) 13:01 ┗Re:スリーブの固定方法に関して 管理人(Yoh) 19/10/17(木) 7:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スリーブの固定方法に関して ■名前 : 白うさぎ ■日付 : 19/10/4(金) 13:00 -------------------------------------------------------------------------
表題の件ですが、スラブコンを受け止めるのがスタイロ+コンパネですと今まで設置してきた固定方法でいけるのですが、今回スタイロのみでの固定方法に関してどなたか良い案はありますでしょうか。 現段階でコン打ちの際にズレる、業者が蹴っ飛ばすなどの理由でコア抜を検討していますが、業者のことを考えると出来ればスリーブを入れたいです。 |
スタイロの上のスリーブの固定には,結構悩まされますよね。以前自分自身がスリーブの固定に使用した方法ですが,ボイドスタンドをスリーブの内側で固定ビス(釘)でやってみました。固定用のビス(釘)を通常よりも多めにして固定してみました。100φなら3か所くらいの固定でも5か所の固定ビス(釘)でやってみましたが,いかがでしょうか? |
> 白うさぎ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━