Page 3633
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ラインポンプの1次2次圧力について かっちゃん 20/2/13(木) 8:42
┗Re:ラインポンプの1次2次圧力について masa 20/2/13(木) 23:53
┗Re:ラインポンプの1次2次圧力について かっちゃん 20/2/14(金) 10:15
───────────────────────────────────────
■題名 : ラインポンプの1次2次圧力について
■名前 : かっちゃん
■日付 : 20/2/13(木) 8:42
-------------------------------------------------------------------------
| 基礎的な質問です。ご教授をお願い致します。空調の暖房用に、温水をラインポンプで循環しています。(密閉回路です。)このラインポンプの1次側(入口側)の圧力が0.1Mpa,2次側(出口側)の圧力が0.2Mpaとなっています。この配管系統の損失水頭20mHと言う事で良いのでしょうか?それとも、1次側が0.1Mpaと言う事なので、0.2-0.1=0.1Mpa(10mH)と言う事になるのでしょうか?それとも又別の考え方があるのでしょうか?よくわかりません。皆様のお知恵をお聞かせ下さい。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ラインポンプの1次2次圧力について
■名前 : masa
■日付 : 20/2/13(木) 23:53
-------------------------------------------------------------------------
| ポンプの背圧が0.1MPaで、吐出圧が0.2MPaですから、ポンプ揚程は、0.2-0.1=0.1MPaとなります。
密閉回路なので、最大損失経路の配管損失+空調機コイル損失+制御弁損失(全開時)<0.1MPaと言う事になります。
ポンプ揚程は、余裕を見ている場合もあるので、最大損失経路の配管損失+空調機コイル損失+制御弁損失(全開時)と同じにならない場合もあります。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ラインポンプの1次2次圧力について
■名前 : かっちゃん
■日付 : 20/2/14(金) 10:15
-------------------------------------------------------------------------
| masaさん、有難うございました。大変に勉強になりました。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃
会議室に戻る ┃
INDEX ┃
≪前へ │
次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Page 3633
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━