Page 3652 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼竪管の伸長通気を階下で振ると問題がありますか YYY 20/4/8(水) 18:04 ┗Re:竪管の伸長通気を階下で振ると問題がありますか hiro17854 20/4/9(木) 17:23 ┗Re:竪管の伸長通気を階下で振ると問題がありますか YYY 20/4/13(月) 13:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 竪管の伸長通気を階下で振ると問題がありますか ■名前 : YYY ■日付 : 20/4/8(水) 18:04 -------------------------------------------------------------------------
通気官で上階に浴場があるため、下階で伸ばしてきた竪管伸長通気管を横引きして振って浴場をかわしてから別場所へ振ってから屋上まで立ち上げるようにした場合、問題があるでしょうか? 通常は伸長通気はまっすぐ伸ばすものですが、下階から振りこむと問題があるでしょうか?伸長通気移動距離は5mくらいです。 |
排水が詰まって器具等より溢れて来た場合に、通気管に排水が流れ込む可能性がある状況でしょうか?そうでなければ問題ありません。 伸長通気の真上にハト小屋や通気金物を取り付けられるスペースがあるとは限りませんので、最上階の天井内で伸長通気を良く振り込みますよね それと同じです、最上階の天井内であれば通気に排水が流れ込む事は無いはずです。 |
やはりそういう心配がついてくるということですね。 あふれ縁より下で振るとだといろいろ気持ちが悪いことが起こる可能性があるということですね |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━