Page 3670 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼3種換気方式時の給気口フィルター開口率について moemon9 20/5/22(金) 17:46 ┗Re:3種換気方式時の給気口フィルター開口率について masa 20/5/22(金) 22:18 ┗Re:3種換気方式時の給気口フィルター開口率について moemon9 20/5/25(月) 21:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 3種換気方式時の給気口フィルター開口率について ■名前 : moemon9 ■日付 : 20/5/22(金) 17:46 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 多分、建築設備フォーラムが始まったころから拝見させていただいております。 この度、どうしても分からないことがございまして投稿させていただきました。 建物 某大学医学部解剖実習室 換気方式 第3種換気方式 (既設実習室の第一管理区分確保の為の改修工事) 予算の関係上、外調機による給気、室内循環ろ過システムは不採用になり、結局既設窓にパネルを取り付け、そこに給気の為の「ウェザーカバー+フィルターユニット」を数カ所設置となりました。 排気は、解剖実習台からの局所排気合計 28,800m3/H となります。 給気も同様に28,800m3/Hで考えております。 窓パネルの開口は、最大で600×600なので数カ所設置で考えています。 フィルターは、メーカーのシステム部材(PS/150N、平均補修率63%)です。 フィルターメーカーにもなん社か問いあわせしてみましたが、「圧損なら分かるけど開口率はわかりません」との回答でした。 OAGとか制気口なら、開口率を考慮し算定できるのですが・・ 金網等の開口率の計算式(目地の大きさから算定)を用いても、どうしてもわかりません。 どなたかお教え願えませんでしょうか。 宜しくお願い致します。 |
どのような目的で開口率を求めたいのかわかりませんが、フィルターを設置する場合は、フィルターの面風速で、フィルターの圧力損失が決まります。 ガラリ自体は、雨の吹込みを防ぐためにウェザーカバーでも、内部にルーバーを付ける場合があります。 ルーバーの通過風速又は、面風速で雨の吹込みの度合いが変わるので、通常は通過風速2.5m/s以下もしくは、面風速1.2m/s以下などでガラリサイズの選定を行います。 仮に、600×600→0.6m×0.6m=0.36㎡、面風速1.2m/sと仮定すれば、ガラリ1ヵ所の風量=0.36㎡×1.2m/s×3600s/h≒1,555m3/h 排気風量=28,800m3/hより、ガラリの数=28,800/1,555≒18.52→19ヵ所 別の方法として、ウェザーカバーと防水ガラリを組合わせて、フィルターの限界面風速2.5m/sで選定する場合は以下のとおりです。 ガラリ1ヵ所の風量=0.36㎡×2.5m/s×3600s/h=3,240m3/h、28,800/3,240≒8.88→9ヵ所 上記で選んだガラリの通過風速(又は面風速)から、メーカー資料より、ガラリ損失、フィルター面風速からフィルター圧力損失を求めて、排気ファンの必要静圧に加算します。 なお、給気ガラリの圧力損失+フィルター圧力損失は、50Pa以下となるように選定して、扉の開閉に支障無いようにし、隙間風等の風切音などが発生しないようにします。 |
masaさま 丁寧なご回答、有難うございます。 頂いた情報を基に再考してみます。 大変、助かりました。 有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━