Page 3687 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼風向ガイドによる透過損失 納豆小僧 20/6/18(木) 11:17 ┣Re:風向ガイドによる透過損失 鑑 20/6/18(木) 15:00 ┃ ┗Re:風向ガイドによる透過損失 納豆小僧 20/6/22(月) 8:23 ┣Re:風向ガイドによる透過損失 騒音屋 20/6/19(金) 12:58 ┃ ┗Re:風向ガイドによる透過損失 納豆小僧 20/6/22(月) 8:24 ┗Re:風向ガイドによる透過損失 管理人(Yoh) 20/6/21(日) 12:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 風向ガイドによる透過損失 ■名前 : 納豆小僧 ■日付 : 20/6/18(木) 11:17 -------------------------------------------------------------------------
店舗用パッケージエアコンの室外機に風向ガイドを取り付けた場合、 どの程度騒音値に影響を及ぼすか調べているのですが、 風向ガイドの材質の音響透過損失の値が調べても見つかりません。 以下の材料の音響透過損失が分かる方がいればご教授願いたいです。 ・溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t ・ステンレス 0.8t ・ポリプロピレン 0.8t 宜しくお願い致します。 |
1.溶融亜鉛メッキ鋼板ですが、全部で11種類ありますので、メーカーへの問い合わせがいいと考えます。手持ちの資料を確認しましたがTLは記載せれていませんでした。 鋼板はありましたが、裏打ち材付きでした。 2.ステンレスですが、sus304だと思いますが、これも手持ちの資料には載っていませんでした。 3.ポリプロピレン→これも同様ではないかと考えます。 よくよく考えてみたら0.8tに部材のTLの測定ができるのかなと思いました。 材のひずみの関係で、隙間から漏れるのではと思いますが? いずれもメーカーへ問い合わせください。 個人的見解ですが、風向ガイド設置で騒音が低減するのかなと考えます。 騒音源は、コンプレサーにあると思いますので、そこに吸音材などをまくほうが効果的ではありませんか。 以上、参考にならず申し訳ありません。 |
回答ありがとうございます。 吸音材の使用等も検討してみます。 |
一般的な質量側に基づく透過損失の計算式は以下のとおりです。 TL=TLo-10Log(0.23TLo) TL=透過損失dB TLo=20Log(f・m)-42.5 f=周波数Hz m=面密度kg/m^2 |
回答ありがとうございます。 こちらの式で計算してみます。 |
> 納豆小僧 さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━