 ■題名 : 静圧計算
 ■名前 : 静圧計算
 ■日付 : 20/6/22(月) 9:10
 -------------------------------------------------------------------------
   ストシロの静圧計算について教えてください。

ルートは ベントキャップ→ストシト→VD→制気口です

計算するのはベントキャップから制気口までの全ルートでしょうか

それともファンの一時側、二次側の大きい数値のでよいのでしょうか。

教えてください。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧計算  ■名前 : 鑑  ■日付 : 20/6/22(月) 10:22  -------------------------------------------------------------------------
   全ルートではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧計算  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 20/6/25(木) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   > 静圧計算 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧計算  ■名前 : 橘  ■日付 : 20/6/25(木) 17:01  -------------------------------------------------------------------------
   「ファンの静圧>ダクト圧損」を見たいなら、ベンドキャップ~制気口 全てですね。