Page    3693
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼LANケーブルの認証試験  ふーちゃん 20/7/6(月) 17:18
   ┗Re:LANケーブルの認証試験  LA 20/7/7(火) 8:47
      ┗Re:LANケーブルの認証試験  ふーちゃん 20/7/8(水) 12:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : LANケーブルの認証試験
 ■名前 : ふーちゃん
 ■日付 : 20/7/6(月) 17:18
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて書き込ませていただきます。
電気設備の施工管理を生業にしております。

題名に記載しました、LANケーブルの認証試験に関しましてご質問させていただきたいです。
現在小生が担当させていただいている案件で、Cat6aを用いた10GBASE-TとCat5eを用いた1000BASE-TのLAN配線があります。
上記2種類の構成は

1.センターハブ---Cat6a---フロアハブ 両端ともRJ-45端子による成端

2.フロアハブ---Cat5e---モジュラジャック(1000BASE-T対応)
   フロアハブ側RJ-45 モジュラジャックはパナのぐっとす情報ジャック
で考えております。
施工条件として、

・敷設ルートはセンターハブ~天井裏~フロアハブ~天井裏~情報モジュラジャック

・テストはフルークテスターを用いて行う。

となっております。
これらの条件を合わせて上で
1)Cat6a 10GBASE-Tの認証試験はE2E試験?DAC試験?どちらで行うべきでしょうか?
2)Cat5e 1000BASE-Tの認証試験はMPTL試験でよいのでしょうか?

いかんせん弱電に対して苦手意識があり、あまり理解できておらず正解がどれか皆目見当もつきません。

何卒お力添え頂けるとありがたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LANケーブルの認証試験  ■名前 : LA  ■日付 : 20/7/7(火) 8:47  -------------------------------------------------------------------------
   工事の依頼主は
どちらになりますでしょうか?

1)に関してはE2Eでも宜しいと思いますが
設計監理者や工事依頼主の了承が必要かと思慮します。

2)に関しても同様かと存じます。

ただ、試験に際して通常は
ケーブルの試験成績書・機器の校正証書・トレーサビリティチャートの
提出も必要です。

10GBASE-T測定器は確度レベルⅣ・500Mhz対応の測定器を使用して下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LANケーブルの認証試験  ■名前 : ふーちゃん  ■日付 : 20/7/8(水) 12:18  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご教示ありがとうございます!

客先は民間でお施主様です。

双方E2Eで良いのですね、ありがとうございます
お施主様に試験方法の要領を提出してご判断頂きます。

成績書、機器の校正試験成績、トレーサビリティは準備しております!

測定器はフルークテスターの10GBASEが測定可能なものをレンタルしました。

ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3693





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━