 ■題名 : 業務用エアコンの消費電力の表示について
 ■名前 : 消費電力に悩む男
 ■日付 : 20/7/28(火) 9:08
 -------------------------------------------------------------------------
   機械設備に約10年携わっているものです。
最近設計業務を始めました。

業務用エアコンの室外機の消費電力についてお聞きしたいと思います。
機器表とかに記載する消費電力ですが、
今までは冷房or暖房の消費電力の大きい方+圧縮機出力+ファンの電動機出力の合計を記載していました。
そしたら電気屋さんに見すぎだと言われ消費電力のみでいいと言われました。また違う電気屋には上記の合計でいいと言われました。
メーカーは回答出来ないそうです。

どなたか正解の分かる方ご教示お願いします。

参考型番ダイキンRXTP335DA
冷房消費電力 11.8KW
圧縮機出力  7.3KW
ファン電動機出力 0.22KW×2
合計     19.54KW
または    11.8KW

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:業務用エアコンの消費電力の表示について  ■名前 : ojioji  ■日付 : 20/7/28(火) 13:13  -------------------------------------------------------------------------
   ダイキン RXTP335DA

冷房定格消費電力 11.8 KW
暖房定格消費電力  8.28KW

最大消費電力は,ダイキン技術資料
冷房能力特性,暖房能力特性を
参照すればよいと思われます。
外気温度DB,室内吸込温度WB
能力と消費電力が表示されていると思います。

機外配線にてブレーカー容量等も参考にされては,
いかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:業務用エアコンの消費電力の表示について  ■名前 : 消費電力に悩む男  ■日付 : 20/7/28(火) 14:43  -------------------------------------------------------------------------
    ojioji様
早速の返信ありがとうございます。

今まで消費電力は1行でまとめようと思っていたのですが
全部記載すれば問題ないですね。

ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:業務用エアコンの消費電力の表示について  ■名前 : ojioji  ■日付 : 20/7/29(水) 12:36  -------------------------------------------------------------------------
   定格消費電力は,カタログ等に記載のある一定の条件での値です。
外気温度及び室内吸込温度等により消費電力も変わるので
お間違えの無いようお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:業務用エアコンの消費電力の表示について  ■名前 : 消費電力に悩む男  ■日付 : 20/7/29(水) 20:25  -------------------------------------------------------------------------
   ojioji様

再度注意事項ありがとうございます。