Page 3703 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼静圧について質問です。 友太郎 20/7/28(火) 9:46 ┗Re:静圧について質問です。 GG 20/7/30(木) 9:05 ┗Re:静圧について質問です。 GG 20/7/30(木) 9:07 ┗Re:静圧について質問です。 友太郎 20/7/30(木) 16:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 静圧について質問です。 ■名前 : 友太郎 ■日付 : 20/7/28(火) 9:46 -------------------------------------------------------------------------
静圧計算の件で 皆様のご意見をいただきたく投稿しました。 添付のようにOA FANから空調機の吸い込み側に接続された場合 OA FANの静圧計算は`A`と`B`のうちどちらからでしょうか? どなたかご教授下さる様お願いします。 ![]() 【質問.jpg : 23.5KB】 |
Ⓐの部分でいいです。 ⒷからⒶを引いた部分が、空調機の 受持ちに、なります。 空調機には、ファンが、ついているものとの 前提です。 空調機には、装置抵抗分と吹き出し迄の 静圧損失が、掛かりますのでその合算分が 必要になりますが、空調機には、 普通機外静圧という表示がなされています。 |
文字バケしています。 A-Bを引いたものです。 |
GG様 ご説明ありがとうございます。 空調機の仕様書を確認しました。 おっしゃるとおり機外静圧の情報も確認できました。 今後ともご指導頂けましたら幸いです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━