 ■題名 : 増圧給水ポンプ算定について
 ■名前 : nao
 ■日付 : 03/12/1(月) 21:32
 -------------------------------------------------------------------------
   3階建ての既存建物で高架水槽方式で給水を行っています。1〜3階にトイレがあるのですが高架水槽の高さが足りないので3階のみロータンクの大便器(3個)とハイタンクの小便器(3個)を使用しています。今回それを増圧給水ポンプを使用して3階便所もFV方式に変更したいのですがポンプの容量を平成14年度設計基準書通りに行うと14.3L/minになったのですが(1回当たりの使用水量×1時間当たりの使用回数×2.5/60)平成14年度設計基準書の大便器洗浄弁の瞬間最大流量を見ると80〜150L/minになっているので足りないのではないかと思ったのですがどうなのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:増圧給水ポンプ算定について  ■名前 : TOP  ■日付 : 03/12/2(火) 9:12  -------------------------------------------------------------------------
   各水道局の
「直結増圧給水式の設計施工基準」等
が有りますので 読まれた方が良いです。
計算方法等が載ってます。

私が知っているところでは
共同住宅以外は
「器具負荷単位による計算」
  を 使用する事になってます。