Page    3719
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼パイプシャフトの換気ダクト利用禁止について  丼の上みつば 20/9/15(火) 13:59
   ┗Re:パイプシャフトの換気ダクト利用禁止について  LA 20/9/15(火) 17:52
      ┗Re:パイプシャフトの換気ダクト利用禁止について  丼の上みつば 20/9/22(火) 23:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : パイプシャフトの換気ダクト利用禁止について
 ■名前 : 丼の上みつば
 ■日付 : 20/9/15(火) 13:59
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
国交省の建築設備設計基準(以下、茶本)の換気の項目で少し気になったところ
があるので質問させてください。

タイトルの通り茶本ではパイプシャフトを換気用のダクトとして利用することは
禁止されています。わざわざ項目を立てて禁止するほどなので
空気が漏れてダクトとして機能しないこと等を懸念しているのかとも思いましたが、
なんとなく根本的な理由ではないような気がして腑に落ちていません。

上記の内容はなぜ禁止されているのでしょうか。
初歩的なポイントなのかもしれませんが、設計業務に携わっている経験がまだ浅いのでご教授いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パイプシャフトの換気ダクト利用禁止について  ■名前 : LA  ■日付 : 20/9/15(火) 17:52  -------------------------------------------------------------------------
   建物で火災等が
あった場合の件を想定しては
如何でしょうか?

パイプシャフトを
換気ダクト自体として利用した場合ですが

換気する分には良いのですが
火災の延焼等では被害が想定以上に広がる事を
考えて戴ければ宜しいかと。

ただし、逆に排煙専用のみのシャフトを設けて
屋上に排風機を取付する設計事例はあります。

その際は、
各階の隔壁と排煙シャフトの間に
排煙用防火ダンバーを設ける必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パイプシャフトの換気ダクト利用禁止について  ■名前 : 丼の上みつば  ■日付 : 20/9/22(火) 23:49  -------------------------------------------------------------------------
   > LA様
ご回答ありがとうございます。
やはり火災時の被害の観点から
禁止している説が有力なのですね。

あまり衛生的にもよくないのでは等々
深読みしてしまいました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3719





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━