 ■題名 : 24時間換気のスイッチ・・・?
 ■名前 : まさやん
 ■日付 : 03/11/15(土) 2:13
 -------------------------------------------------------------------------
   居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと
おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん
やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人
いませんか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気のスイッチ・・・?  ■名前 : punpun  ■日付 : 03/11/15(土) 2:44  -------------------------------------------------------------------------
   >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと
>おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん
>やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人
>いませんか??

??? 良くわからない質問です!
ナニを知りたいんですか?
1個の換気扇を3箇所でON/OFFしたいんですか?

ならば3路・4路・3路でしょう
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気のスイッチ・・・?  ■名前 : takeru  ■日付 : 03/11/15(土) 7:35  -------------------------------------------------------------------------
   >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと
>おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん
>やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人
>いませんか??

あまり経験は無いのですが、UBに付ける乾燥換気扇の
3室換気の場合、トイレは単独換気のファンをしょっている
ものがありますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気のスイッチ・・・?  ■名前 : ぴょん  ■日付 : 03/11/16(日) 1:47  -------------------------------------------------------------------------
   >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと
>おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん
>やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人
>いませんか??

三菱電機のV-180SZ4の結線図を見ると、3室用中間ダクトファンで
各室のスイッチは「ダンパ開閉用スイッチ」。

それに加えて、「元スイッチ」をつけるようです。

ダンパの開閉に応じて、風量を調整する機能付。

これからどんどん、いろんなパターンの機種がでることでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気のスイッチ・・・?  ■名前 : 正  ■日付 : 03/11/17(月) 20:13  -------------------------------------------------------------------------
   確かに、三菱は三路SWがつかえますがT社にはその機能がまだありませんね
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気のスイッチ・・・?  ■名前 : se2bee  ■日付 : 03/12/2(火) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと
>おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん
>やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人
>いませんか??

私は電気設備を主に設計していますが、結線上なんとか3路スイッチ等取り付けできますが、主スイッチと別の場所での制御になる為、パイロット表示等で制御表示をまかなうのですが、うまく表示出来ませんね・・。(動作確認は音でしか出来ない)