Page    3750
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼単相三線100ATブレーカー  披露骨折した人 21/1/30(土) 22:26
   ┗Re:単相三線100ATブレーカー  デンスイ 21/1/31(日) 17:30
      ┗Re:単相三線100ATブレーカー  披露骨折した人 21/2/1(月) 7:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 単相三線100ATブレーカー
 ■名前 : 披露骨折した人
 ■日付 : 21/1/30(土) 22:26
 -------------------------------------------------------------------------
   単相三線100ATのブレーカーを使い
単相200Vの負荷を接続した場合、
200v×100A=20kw
の負荷まで大丈夫だと考えて良いですか?

100v負荷の場合、
R相T相それぞれ
100v×100A=10kw
10kw×2相分=20kwの負荷まで大丈夫だと考えて良いですか?

100vと200vの負荷が混雑する場合、
各相100Aまで大丈夫だと考えて良いですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:単相三線100ATブレーカー  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 21/1/31(日) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   そのように理解しております。

ただし、片側が100Aを超えてもトリップしますので
お間違いなく・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:単相三線100ATブレーカー  ■名前 : 披露骨折した人  ■日付 : 21/2/1(月) 7:01  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
理解が間違ってないことがわかり安心しました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3750





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━