Page 3781 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼RC造 壁 スリーブ 決まり事 電気しか知らない設備セコカン 21/5/1(土) 11:54 ┣Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事 hiro17854 21/5/2(日) 7:37 ┃ ┗Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事 電気しか知らない設備セコカン 21/5/12(水) 18:44 ┗Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事 管理人(Yoh) 21/5/12(水) 18:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : RC造 壁 スリーブ 決まり事 ■名前 : 電気しか知らない設備セコカン ■日付 : 21/5/1(土) 11:54 -------------------------------------------------------------------------
RC造において構造部の貫通たとえば梁貫通ですと柱から1.5D離す 梁成の3分割した真ん中に入れる、スリーブピッチ3D等ありますが普通のコンクリート壁にスリーブ入れる場合3Dとか梁から離す距離とか決まりありますか。 構造部ばかり書いてありわかりません。 ご教示お願いします。 |
通常の壁であれば特に決まりは無いはずです。設計事務所によっては過去に2D離せとか、3D離せとか言われたことはありますが、公共工事仕様書にも壁の離隔は明記されいません。但し耐震壁は別です。基本耐震壁は貫通しない方が良いですが、どうしても貫通しなければならない場合、特記に貫通要領が記載されていると思います。 |
ありがとうございます。 設計確認した所特に基準は設けていないといわれました。 決まりが無いと逆に不安ですが、検討してみます。 |
レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━