Page    3795
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  かんちゃん 21/6/3(木) 22:42
   ┣Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  masa 21/6/10(木) 3:05
   ┃  ┗Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  かんちゃん 21/6/11(金) 22:00
   ┗Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  管理人(Yoh) 21/6/11(金) 10:42
      ┗Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  かんちゃん 21/6/11(金) 22:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について
 ■名前 : かんちゃん
 ■日付 : 21/6/3(木) 22:42
 -------------------------------------------------------------------------
   こちらの会議室 過去ログで類似情報があったため、
ご相談させてください。

【類似情報】
■題名 : 防災用発電設備室は火災時も給排気が必要?

屋内に消防共用非常用電源(ディーゼル)室 があり、
ハロン消火設備も設置されています(以降 EG室)。

ハロン消火設備が動作した場合、EG室の通常換気、
EG燃焼用給気・冷却用排気ファンは強制停止して、
ダンパ閉止されます。

しかし、運転中の非常用電源(ディーゼル)を強制停止
させる、ハロン消火設備からの外部接点出力が見当り
ません。

非常用電源(ディーゼル)の強制停止は、法的要求事項
ではないのでしょうか。

一般常識的に、給気も止まって、ハロンが室内で充満
している中では、非常用電源(ディーゼル)は失火して
しまい自然停止してしまうので、法的に求める必要も
ないのでしょうか。

ご教授をよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 21/6/10(木) 3:05  -------------------------------------------------------------------------
   非常用発電機室火災発生時の対応マニュアルを作成しているビルの例を見ると、予備電源に関しては、火災発生時も運転継続を可能な限り行い、消火が困難な場合は、遠隔停止を行うようになっていました。
なお、ガス消火作動時も発電機停止は行わず、鎮火後運転継続が不可能と判断した場合は、停止措置となっていました。
予備電源の意味として、可能な限り運転継続と言うことで、自動停止は行わないと言うことでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  ■名前 : かんちゃん  ■日付 : 21/6/11(金) 22:00  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございました。

>予備電源の意味として、可能な限り運転継続と言うことで、
>自動停止は行わないと言うことでしょう。

可能な限り火災から人命を救助する事が目的の予備電源なので、
可能な限り運転継続は理解できます。
非常用電源(ディーゼル)室は、不燃資材で構成されているので、
他室への延焼も難しいでしょうから。

予備電源がいくら高価なものでも、人命と比較すれば、論外と
説かれれば、返す言葉もないです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 21/6/11(金) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   > かんちゃん さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について  ■名前 : かんちゃん  ■日付 : 21/6/11(金) 22:03  -------------------------------------------------------------------------
   >確認していれば、返信のレスをお願いします。

了解です。
レスが付かないかと諦めかけていました・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3795





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━