Page    3798
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒配管の保護管に塩ビ管を使用することはありますでしょうか  モルカー 21/6/28(月) 11:27

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒配管の保護管に塩ビ管を使用することはありますでしょうか
 ■名前 : モルカー
 ■日付 : 21/6/28(月) 11:27
 -------------------------------------------------------------------------
   製造業の施設担当をしておりますモルカーと申します。

弊社にはタイに製造拠点があり、工場もいくつかあるのですが、
エアコンの冷媒配管を保護する為に塩ビ配管を使用しています。

私は現地(タイ)に行ったことは無く、竣工写真で状況確認をしまして、
日本国内では経験したことの無い施工方法であったため、
ご存知の方がいらっしゃればと思い、こちらへ書き込み致しました。

電線管と同じような要領で、塩ビ管内に複数の冷媒配管が入っていました。
施工方法として、塩ビ配管を先に敷設し、その中になましの冷媒配管を入れるのかと推測しております。

配管道中でガス漏れがあったりしたら、補修が困難な様な気がしますが、
タイでは一般的な施工方法なのでしょうか。

もしくは、技術的にラッキングができる職人がいなかったり、製品ラインナップ(スリムダクト)が無かったりするのでしょうか。

RD(レースウェイダクト)はありまして、RD以降も塩ビ配管で各室外機に配管しているような感じです。

海外での施工経験がある方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3798





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━