Page 384 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調吹出し口の推奨風速 よう 03/12/9(火) 15:04 ┣Re:空調吹出し口の推奨風速 punpun 03/12/9(火) 19:10 ┣Re:空調吹出し口の推奨風速 あいうえお 03/12/9(火) 19:44 ┗Re:空調吹出し口の推奨風速の疑問 かわべ@コナン 03/12/9(火) 21:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調吹出し口の推奨風速 ■名前 : よう ■日付 : 03/12/9(火) 15:04 -------------------------------------------------------------------------
店舗で、SPDを開口して吹出す方式ですが、穴を何個開ければよいかわかりません。店舗等の推奨風速は何m/sぐらいがベストなのでしょうか? |
>店舗で、SPDを開口して吹出す方式ですが、穴を何個開ければよいかわかりません。店舗等の推奨風速は何m/sぐらいがベストなのでしょうか? SPDって何ですか?(ワタシが知らないだけ?) 出来ればきちんと書いたほうがいいかと・・・ 店舗といっても様々で お店の雰囲気や天井高、吹き出し位置により様々です ですので一概に何mとも何個とも言えません 基本的に吹き出し風量は決まっているでしょうから 吹き出し分布(天井レイアウト=天伏せ図面=電気、防災などとの取り合い) によっても1個あたりの風速が決まってくるでしょう また器具の吹き出し性能(温度ムラ)や騒音との関連もあります これは正直なところ一言で言えるものでは無いんですね 言ってしまえば設計の趣旨によることろでしょう ちなみに手持ちの資料での許容風速は事務所では5~6m程度 店舗では1階で10m 2階では7mとなっています 但し、この数値をうのみにしてしまうとクレームの嵐かも・・・ |
>店舗で、SPDを開口して吹出す方式ですが、穴を何個開ければよいかわかりません。店舗等の推奨風速は何m/sぐらいがベストなのでしょうか? SPD=スパンドレルのこと?? 2m/sくらいかな? |
露出スパイラルダクトの横腹に穴を開けて吹き出すのでしょうか。 総風量が決まっていて、吹き出し風速と適当な口径から 個数を求めたいということなのでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━