 ■題名 : IPA除去
 ■名前 : 細腕繁盛記
 ■日付 : 03/12/10(水) 13:30
 -------------------------------------------------------------------------
   工場のお客様と話していたら、『室内のIPAを除去したいんだけど、何か方法は無いかな?』と言われてしまいました。
IPAって、何‥?と思い調べてみましたら、イソプロピレンアルコールの略だそうです。今現在も調べている所なのですが、皆様でIPAを除去する設備について設計された経験のある方はいらっしゃいませんでしょうか。宜しければその際に用いた方式と機器メーカー等、ご教示ください。(>_<)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:IPA除去  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/12/10(水) 15:54  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   希釈すればよい。

先ず、恕限度(許容濃度:ppm)を調べ、次に発生量を調べ、必要換気量を算出すればよい。

アルコールの類なら、大気中に放出しても、それほど有害とも思えぬ。
 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:IPA除去  ■名前 : 細腕繁盛記  ■日付 : 03/12/10(水) 16:19  -------------------------------------------------------------------------
   参考にさせていただきます。ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:IPA除去  ■名前 : こてつ  ■日付 : 03/12/11(木) 10:22  -------------------------------------------------------------------------
   有機溶剤中毒予防規則を参照して下さい。
http://www.jaish.gr.jp/hor_s_shsi/hor_s_shsi/127
イロプロピレンアルコール→第2種有機溶剤
換気装置の性能も同規則にて規定されています。
局所排気装置は実験装置メーカー(ダルトン、ヤマト科学)
全体排気装置は普通のファンでいけると思います。
(排気の腐食性の有無によりケミカルファンが必要かも?)
いずれにしても所轄の役所の御担当に確認が必要です)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:IPA除去  ■名前 : 細腕繁盛記  ■日付 : 03/12/11(木) 11:08  -------------------------------------------------------------------------
   さっそく読ませていただきます。ありがとうございました