Page    3911
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼単相二線100V 主幹の選定方法について  ニッチェ 22/7/6(水) 13:44
   ┗Re:単相二線100V 主幹の選定方法について  笛吹童子 22/7/7(木) 20:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 単相二線100V 主幹の選定方法について
 ■名前 : ニッチェ
 ■日付 : 22/7/6(水) 13:44
 -------------------------------------------------------------------------
   一次側電源が単相二線AC100V50Hzで
使用する動力機器が0.4KWのポンプ3台(定格電流値不明)の場合
制御盤の主幹の容量は大体いくつくらいになるでしょうか?
どなたかご教示お願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:単相二線100V 主幹の選定方法について  ■名前 : 笛吹童子  ■日付 : 22/7/7(木) 20:39  -------------------------------------------------------------------------
   主幹ブレーカーは、75A。
幹線サイズは5.5sqで、ケーブルこう長9m(電圧降下2%)ほど。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3911





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━