 ■題名 : トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 ■名前 : katupooh
 ■日付 : 22/6/17(金) 17:33
 -------------------------------------------------------------------------
   ポンプ、ファン交換でトップランナー モーターに代わる場合の
サーマルリレーやブレーカー交換の判断はどのようにすれば
良いのでしょうか?
始動電流を調べてはわかるのですが、
一般的に何kW以上のモーターは交換が必要って
ありませんか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 22/6/18(土) 8:16  -------------------------------------------------------------------------
   >一般的に何kW以上のモーターは交換が必要って
>ありませんか?

ケースバイケースなので、一括りの目安は無いと思います。

トップランナーモーターは始動電流が大きく長くなり、回転数も
高くなりますので、単に従来のブレーカーで対応しようとすると
大きなものに取り替える必要が出てくる場合があります。
その時に配線の許容電流は大丈夫か? の検討が必要になってきます。

従って、トップランナーモーター対応のモーター保護ブレーカーを使えば
遮断電流が大きくなることが防げます。
サーマルリレーについても、遅効型の物に取り替える必要が出てくるでしょう。

メーカーのHPでは詳しく解説されていますので、ご一読願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換  ■名前 : katupooh  ■日付 : 22/6/25(土) 7:41  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございました。
お礼、遅くなりまして申し訳ありません。

色々調べていますが
わかりにくくて、電気が苦手ってこともありまして。

じっくり読んで勉強したいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 22/6/23(木) 14:48  -------------------------------------------------------------------------
   > katupooh さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換  ■名前 : 笛吹童子  ■日付 : 22/6/23(木) 18:58  -------------------------------------------------------------------------
   全国の電力会社等が参画して作成・改訂している内線規程(2016年版)の、電動機負荷のブレーカーの簡便選定表は、すでにトップランナーの電動機対応になっています。
サーマルについては、現状のものでほとんど対応可能とされており、メーカーに確認するとよいと思います。
なお、内線規程にはトップランナー以外のものについても、巻末に簡便表が載っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換  ■名前 : katupooh  ■日付 : 22/6/25(土) 7:43  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
じっくり勉強します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換  ■名前 : 笛吹童子  ■日付 : 22/6/25(土) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   どういたしまして。