Page    3924
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙ファンの並列設置  黒キタキツネ 22/8/20(土) 17:41
   ┣Re:排煙ファンの並列設置  masa 22/8/21(日) 13:46
   ┃  ┗Re:排煙ファンの並列設置  黒キタキツネ 22/8/22(月) 6:26
   ┣Re:排煙ファンの並列設置  せきやん 22/8/27(土) 22:21
   ┃  ┗Re:排煙ファンの並列設置  黒キタキツネ 22/8/28(日) 12:00
   ┗Re:排煙ファンの並列設置  おば嬢 22/8/28(日) 8:14
      ┗Re:排煙ファンの並列設置  黒キタキツネ 22/8/28(日) 12:05
         ┗Re:排煙ファンの並列設置  おば嬢 22/8/29(月) 10:14

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙ファンの並列設置
 ■名前 : 黒キタキツネ
 ■日付 : 22/8/20(土) 17:41
 -------------------------------------------------------------------------
   現場経験がまだまだひよっこの自分です。
ある建物を店舗として改修するのですが、用途や区画等の条件から
一部機械排煙が必要になりました。
排煙ファンを選定したところ、シロッコ型×11kwの機種となりました。

しかし、検討してみると設置スペースに制約が有り収まりません。
軸流型も検討しましたが、無理なようです。

そこで2台の排煙ファンを並列で設置するという方法なら、何とかスペース
確保できるかもしれません。
このように一般的な空調や換気とは違う、排煙ファンに並列設置って問題なのでしょうか?
正直、排煙設備に係る現場をほとんど経験してこなかったので、悩んでます。

よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの並列設置  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 22/8/21(日) 13:46  -------------------------------------------------------------------------
   排煙機は防災性能評定を受けているので、評定条件に合わない設置を行った場合は、評定品とはなりません。
並列運転に関しては、防災性能評定において想定されていないので、排煙機メーカーも並列運転では性能保証は出来ないとの見解だと思います。
なお、消防排煙では禁止されていませんが、建築排煙の場合は、同一排煙区画内での複数排煙機の設置を禁止しています。(起動時間の違いなどで、排煙動作に支障が生じる可能性があるため)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの並列設置  ■名前 : 黒キタキツネ  ■日付 : 22/8/22(月) 6:26  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
お教えいただいてありがとうございます。
やはり、並列設置は認められないのでしょうね。
もう一度諸条件を整理して、建築意匠・電気設備、そして消防・建築指導課
等と確認協議の上、最適な方法を考えます。

ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの並列設置  ■名前 : せきやん  ■日付 : 22/8/27(土) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   何番手のファン?2台並列に置くスペースが有れば、吐出方向等納まり検討すれば
何とか納まるのでは、ないですか?
制約は?
設置スペース000×000×000H、排煙風量は、0000m3/hr?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの並列設置  ■名前 : 黒キタキツネ  ■日付 : 22/8/28(日) 12:00  -------------------------------------------------------------------------
   せきやん様
レスありがとうございます。
前コメントのmasa様のお返事で現場と相談して、既に排煙送風機設置スペース
及び電源的な整備も済ませて、対応させて頂きました。

ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの並列設置  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 22/8/28(日) 8:14  -------------------------------------------------------------------------
   スペースや番手が不明ですけど、中には本当に改修不能な時があります。
排煙設備設置不能で2回ほど断ったことがありますよ。
用途変更とかではよくあるケースかと。

ダメなものはダメ、こういう理由ですよ、と明確に早い段階で施主に不能と回答することが、大切です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの並列設置  ■名前 : 黒キタキツネ  ■日付 : 22/8/28(日) 12:05  -------------------------------------------------------------------------
   おば嬢様
レスありがとうございます。
最初のコメントのmasa様のお返事で現場と相談して、既に排煙送風機設置スペース
及び電源的な整備も済ませて、対応させて頂きました。
masa様から早々のお返事いただき、すぐに現場と相談してその後の対応もうまくいき、問題なく進行しております

ご心配かけ申し訳ありませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの並列設置  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 22/8/29(月) 10:14  -------------------------------------------------------------------------
   (`・ω・´)ゞ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3924





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━