Page    4029
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼1階建て公民館のトイレ通気管について  やまぐち 23/7/31(月) 12:53
   ┗Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  デンスイ 23/8/1(火) 8:01
      ┗Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  やまぐち 23/8/1(火) 9:43
         ┣Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  kenken 23/8/2(水) 10:00
         ┃  ┗Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  やまぐち 23/8/7(月) 10:56
         ┃     ┗Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  Amid2805 23/8/18(金) 14:22
         ┗Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  順棒 23/8/19(土) 11:14

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 1階建て公民館のトイレ通気管について
 ■名前 : やまぐち
 ■日付 : 23/7/31(月) 12:53
 -------------------------------------------------------------------------
   初心者ですみません。以下の点について教えてください。

1階建て平屋の公民館のトイレについてです。
汚雑分流方式のトイレ(大便器2組、SK1組、洗面器2組、小便器3組)
なのですが、既存排水管には通気管を設けていないのですが、
改修するにあたり、通気管を設ける必要はありますでしょうか。
色々資料探してみたのですが、1階建ての場合で通気管の必要有無がわかる
資料が見つからなく、質問いたしました。

通気管を設置する必要がある場合は雑排水管・汚水管の末端器具手前から
ループ通気を取り、屋外へ放流で考えています。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 23/8/1(火) 8:01  -------------------------------------------------------------------------
   現在、器具トラップの破封とか臭いが上がるとかの

症状が出ているのでしょうか?

そうであれば通気が必要かと思いますが・・・

もし、心配ならつける方が宜しいかと・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  ■名前 : やまぐち  ■日付 : 23/8/1(火) 9:43  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

今のところは破封や臭気等の問題は無いのですが、
改修するにあたり通気管設置について明確な基準があり、
つけるつけないの判断ができればと思いまして質問いたしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  ■名前 : kenken  ■日付 : 23/8/2(水) 10:00  -------------------------------------------------------------------------
   基準としては、建築設備設計基準(令和3年版)の第5章(給排水衛生設備)第4章(排水・通気設備)第6節(通気管)に、“(1)2以上のブランチ間隔を有する排水立て管には、通気立て管を設けるものとする。”という記載があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  ■名前 : やまぐち  ■日付 : 23/8/7(月) 10:56  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  ■名前 : Amid2805  ■日付 : 23/8/18(金) 14:22  -------------------------------------------------------------------------
   床下(1Fスラブ下)に排水管があるという想定で回答します。

通気立て管がない状況とお見受けします。
階数があろうとなかろうと、1階の排水は単独排水にするのが一般的なので
変わらないのですが、取っておいた方が無難と思います。
汚水と雑排水は別とのことで、封水量の少ない洗面器の封水が
引っ張られることはないと思います。
開口先は窓の外の支障のない位置でいいと思います。
その他として、考えるべき点は、屋外排水ますまでの長さかと考えます。
また、そのこう配も気になる(排水管が長いと小こう配になる)ところです。
大便器でこう配が小さいと、満管になりやすいですね。
想定だらけでスミマセン。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階建て公民館のトイレ通気管について  ■名前 : 順棒  ■日付 : 23/8/19(土) 11:14  -------------------------------------------------------------------------
   通気を設けられれば良いんでしょうが、今まで問題ないのであればデンスイさんの意見通り不要では?

もしもう受ける時は自己負担ですか? それとも追加予算が出ますか?
予算が無く通気を設けるのは、自己満足だけではないでしょうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 4029





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━