Page    4030
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼マンションの住戸内の排水管の接続順序について  さくら 設備2年生 23/8/19(土) 9:47
   ┗Re:マンションの住戸内の排水管の接続順序について  GG 23/8/22(火) 11:48
      ┗Re:マンションの住戸内の排水管の接続順序について  さくら 設備2年生 23/8/22(火) 11:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : マンションの住戸内の排水管の接続順序について
 ■名前 : さくら 設備2年生
 ■日付 : 23/8/19(土) 9:47
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
いつもわからない時は拝見させて頂いております。

今回マンションの排水集合管につなげる接続順序で、雑排水系統について質問です。
洗面化粧台、ユニットバス、洗濯機がある場合、どの順序でつなぐのが良いのでしょうか?
逆流の逆流した時を考え、ユニットバスは集合管に近いところがよいのかと思いました。。。
ご教示お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの住戸内の排水管の接続順序について  ■名前 : GG  ■日付 : 23/8/22(火) 11:48  -------------------------------------------------------------------------
   マンションの場合汚水管と雑配水は、各々単独のPSに
繋がっていると思いますが、雑排水の分岐は、65又は80
だと思いますが、レイアウトの関係で排水の接続順序を
考慮できるような配置になっていればその様な接続方法で
良いかと思いますが、実際にはそうならないところも
あると思います。
心配なら集合管継手の雑配の分岐を80にして
取ったらどうですか
段差スラブの関係で建築と打ち合わせが要りますが

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの住戸内の排水管の接続順序について  ■名前 : さくら 設備2年生  ■日付 : 23/8/22(火) 11:57  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

集合管にて雑排と汚水は分けるようにしています。
ただ、UBの排水の順序が人によって意見が違うような気がしたので…

ご意見ありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 4030





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━