Page 4043 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/13(月) 23:22 ┗Re:エアコンプレッサー室の換気 どんちゃん 23/11/14(火) 7:48 ┗Re:エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/14(火) 10:39 ┗Re:エアコンプレッサー室の換気 どんちゃん 23/11/14(火) 13:05 ┗Re:エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/14(火) 16:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンプレッサー室の換気 ■名前 : びべ ■日付 : 23/11/13(月) 23:22 -------------------------------------------------------------------------
お知恵をお貸しください。 工場の新築で、施主様より22kw×2台のエアコンプレッサーを機械室(20.4m2,CH3400)に設置するよう求められております。 この場合のコンプレッサ1台当たりの必要換気量を下記として求めました。 Q=860*22=18,920[kcal/h] V=18,920/(1.2[kg/m2]*5[℃]*0.24[kcal/kg・℃]*60 =218[m3/min]=13,080[m3/h] コンプレッサ2台ですので、有圧扇600cmクラスを2台程度が必要と考えましたが、給気ガラリ等のサイズが大きくなりすぎる気がしています。 (ドライヤ付きの機種ですので、局所排気にて必要風量落とすのはメーカーNGでした) また、同じ機械室にはガス給湯器、ボイラ等があり、過大な陽圧負圧が影響しないかも心配です。 ひとまず上記を満たす有圧扇を2種換気で設置、給気は建築準備のドアガラリ+壁ガラリを設置、サーモスイッチでの起動で考えておりますが、なんとなくの感覚で、どうも過剰で経済的でない気がしています。 そもそもの考え方、必要風量の調整等、過去事例やいい方法がありましたらご教授ください。 |
その風量だと自然給気は無理があると思うので、給気も有圧扇にして第一種換気にしてはどうですか |
ありがとうございます。 そうですね、、給排一体で考えたほうがよいですね。 連動かけて選定したいと思います。 それから念のため、コンプレッサーの給気量を確認して、足しこんでみます。 給気量:2,700[L/min]→162[m3/h] また、施主様より稼働率を計算して頂いたところ、最大でも60%位を見込めば問題なさそうとの事でした。 機器発熱量に対してもこの値を掛けてよいものでしょうか。 |
色々な考え方があるかも知れませんが、あくまで100%の発熱量に対する換気風量を確保して、その上でファン2組の発停順序を変えてはいかがでしょうか? |
結局、給気排気でそれぞれ2台の2組を作ることにしました。 給気をやや多めにした機種選定ができるので、わずかに陽圧となり他機器にも影響が少なくなるので安心です。 100%の発熱量が賄えることになり、将来のコンプレッサー稼働率が変化しても対応できるので、、という話でコストアップを了解して頂くよう、施主と打合せしてみようと思います。 大変ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━