Page 41 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼必要換気量が多すぎたら・・・ tudor 02/11/14(木) 14:17 ┗Re:必要換気量が多すぎたら・・・ tsuyoshi 02/12/14(土) 18:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 必要換気量が多すぎたら・・・ ■名前 : tudor ■日付 : 02/11/14(木) 14:17 -------------------------------------------------------------------------
どなたか教えて頂きたく投稿しました。 便所の換気量についてです。通常、10~15回/hと認識しています。 ところが、ある建物を計画しているのですが、便所の隣室の排気分も入れて、 便所の排気を兼用すると考えた場合、換気回数が30回/hまたは40回/hになります。 便所の扉にガラリがありますが、その通過風速は、1.5m/sで問題はありません。 便所は洋風便器と洗面器が1個しかない3m2の小さな室です。 しかし、換気量が非常に多く、室も小さいので何か問題が発生しないだろうかと 危惧するのですが、通過風速が問題なければよいのか、または、 やはり必要換気量以上にはすべきではないのか、その場合、どういう不具合が発生する 可能性があるのか、どなたか教えて頂けますでしょうか? |
>便所の換気量についてです。通常、10~15回/hと認識しています。 一般には、その通りです。 >ところが、ある建物を計画しているのですが、便所の隣室の排気分も入れて、 >便所の排気を兼用すると考えた場合、換気回数が30回/hまたは40回/hになります。 空調された余剰空気であれば、多くて問題はないと思います。 >便所の扉にガラリがありますが、その通過風速は、1.5m/sで問題はありません。 それであれば風切り音も大丈夫でしょう。 >やはり必要換気量以上にはすべきではないのか、その場合、どういう不具合が発生する 全体のエアバランスがわかりませんが、余剰空気があるのでしたら、 一般には全熱交換器を設けて、省エネを図るのが望ましいと思います。 しかしどうしても、捨てるしか方法がないのでしたら、隣室(居室?)に 天井排気をとり、タバコや臭気を効率よく排気するのが望ましいと思います。 便所排気が多くて問題になることはないと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━