Page 425 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却塔には伸縮継手が必要? カラス 04/1/21(水) 16:35 ┗Re:冷却塔には伸縮継手が必要? あいうえお 04/1/21(水) 16:46 ┗Re:冷却塔には伸縮継手が必要? ピッコ 04/1/21(水) 17:20 ┗Re:冷却塔には伸縮継手が必要? あいうえお 04/1/22(木) 20:12 ┗Re:冷却塔には伸縮継手が必要? ピッコ 04/1/23(金) 12:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却塔には伸縮継手が必要? ■名前 : カラス ■日付 : 04/1/21(水) 16:35 -------------------------------------------------------------------------
屋上に冷却塔の設置を考えています。 その配管には伸縮継手が必要でしょうか? 必要あると聞いたことがあるのですが根拠が不明です。 配管の膨張伸縮を吸収するものが伸縮継手であれば冷却水配管 でもその変位は十分に見込む必要があるのでしょうか? 初めてのケースであるためご教授願います。 |
>屋上に冷却塔の設置を考えています。 >その配管には伸縮継手が必要でしょうか? 不要 防振継手の誤りではないでしょうか? |
冷却塔の接続に関してではなく、冷却水配管系のことを言っているのでは・・・ 冷却水配管系であれば伸縮継手を採用するケースはありますよ 外部配管であれば 配管の温度帯は冬場で最大(0℃〜37℃)くらいありますので 相当な伸縮量になります(直管部が長い場合) |
>冷却塔の接続に関してではなく、冷却水配管系のことを言っているのでは・・・ >冷却水配管系であれば伸縮継手を採用するケースはありますよ >外部配管であれば 配管の温度帯は冬場で最大(0℃〜37℃)くらいありますので >相当な伸縮量になります(直管部が長い場合) 0〜37度 (37-0)*0.0101mm/m℃=0.3737mm/m 配管100mで37.37mm 冷却水配管で屋外横引きが100m以上になるのはよほど大きな物件かつ冷却塔の配置が悪い物件かと思います。 せいぜい50mがいいところでは? よって冷却水配管に伸縮継手を採用するケースはあまり無いと思いますが・・・ |
確かに一般物件では冷却水に伸縮継手は使用しないでしょうね。 私が設置した物件は工場の屋外架空配管で直線で片道120m位ありました 当初伸縮をとっていなかった為、配管(250φ)に亀裂が発生してしまい大漏水! 急遽伸縮継手を取付けました。 私の中の思い込みで「冷却水には伸縮継手なんて不要」というのが起こした 大惨事(笑)でした。 物事の原理を理解して臨機応変に対処する(思い込みは危険)必要があることを この一件から強く学んだのでした・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━