Page 435 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水再利用方式非循環型 ポンプ屋 04/1/29(木) 11:26 ┣Re:排水再利用方式非循環型 こてつ 04/1/29(木) 18:23 ┣Re:排水再利用方式非循環型 masa 04/1/30(金) 1:04 ┃ ┗Re:排水再利用方式非循環型 ポンプ屋 04/1/30(金) 8:34 ┣補足 ポンプ屋1号 04/1/30(金) 11:55 ┗結果報告 ポンプ屋1号 04/2/2(月) 14:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水再利用方式非循環型 ■名前 : ポンプ屋 ■日付 : 04/1/29(木) 11:26 -------------------------------------------------------------------------
雑排水に、井水を利用するのですが 水洗便所、浴室、洗濯に使用したい、との事。 水洗は問題ないと考えていますが、誤飲の おそれのある浴室等に使用は、いいものなの でしょうか。又、手洗い付ロータンクの場合 はどうなのでしょうか。滅菌の必要性は? 建物はグループホームです。 排水再利用の水質基準は法的なものでしょうか。 以上の事を自分なりに調べましたが、 慎重な対応とか 好ましくないとか書かれているだけで 判断にこまってます。 質問ばかりで申しわけないです。 よろしくお願い致します。 最後にこれらの事について書いてある 書物等をご存知でしたらお教えください。 これから又本屋さん回りに、行ってきます。 |
ここに詳しく出ています。 ↓ http://www.ecoeiwa.co.jp/make/kaisetsu.html |
井水は排水再利用ではありません。 上水として使用可能なので、次亜塩素酸ソーダでの滅菌で大丈夫なはずです。 細菌以外の有害物質が存在するなら、殺菌では対処できないので、使用できません。(有害物質の除去設備が必要です) 排水再利用水は飲用はできないので、洗面器、浴室、手洗い付きロータンクでは使用できません。(誤飲用の可能性がある場所では使用不可です) |
おはようございます。 こてつさん、masaさん早速のレスありがとうございます。 参考にさせていただきます。 昨日、私なりに調べたのですが、ビル管理法の 3000u以上については2ヶ月に一度水質検査等・・・ などは判ったのですが。 グループホームの為、老人が多いと思うので 週明けに保健所へ行き指導を受けたいと考えています。 結果は追って報告いたします。 尚、ポンプ屋が紛らわしので次回から ポンプ屋1号とさせていただきます。 |
その1 給排水衛生設備計画設計の実務の知識より 排水再利用については、独自の法律はなく、 また法に基ずく水質基準はないが、国土交通省 と厚生労働省で提案されている基準値がある。 P151 この基準値はこてつさんのおっしゃるとうり です。 やっと本をみつけましたが 3600円出して3行だけかい、て 感じでした。 その2 サク井工事は先行して他社が行いましたが 揚水試験はしていないそうです。なんじゃそれ。 自然水位はかなり低そうで、井戸径も 40mmの40m。スリットの位置も不明 柱状図なし。シングルジェットでよしんば 揚水できたとしても、毎分何リッターの 世界でしょう。 それでエアーリフトで汲み上げて 受水槽に入れるようにしますので 多分濁度が、基準値オーバーで飲料不可 と考えられます。 雪解け前に揚水試験してきます。 以上です。 |
本日保健所にて指導を受けてまいりました。 結果は法的なものには該当しない。 (日使用水量20t未満) 誤飲の恐れのある場所(浴室)は さけたほうが良い。 手洗い付ロータンクでは無いほうが良い。 または飲用不可の札を 付ける。 との事でした。 私も施主さんと話し合い、水洗便所用と、提案する つもりです。 皆さん、ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━