 ■題名 : 用途変更と避雷設備について教えて下さい。
 ■名前 : 大塚浩二
 ■日付 : 04/2/9(月) 10:21
 -------------------------------------------------------------------------
   昭和40年代の古い事務所ビル(元は銀行です)の用途変更(飲食店へ)なのですが、高さが20mを超えているにも関わらず、避雷設備がありません。このようなケースは果たして避雷設備を新たに設けるのでしょうか?用途変更でも避雷設備へと遡及するのでしょうか?よく分かりませんので何方か御教示御願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:用途変更と避雷設備について教えて下さい。  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/2/9(月) 13:28  -------------------------------------------------------------------------
   用途変更は建築基準法第6条の大規模な模様替えに該当するというのが一般的な解釈のため、現行法令での確認申請が必要となります。
避雷設備も同様に遡及対象になるはずです。(棟上導体で対応しては?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:用途変更と避雷設備について教えて下さい。  ■名前 : 大塚浩二  ■日付 : 04/2/9(月) 13:52  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様 大変よく理解出来ました。有難うございました。又、宜しく御願い致します。大塚浩二
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:用途変更と避雷設備について教えて下さい。  ■名前 : やじうま  ■日付 : 04/2/9(月) 14:25  -------------------------------------------------------------------------
   2154 は、削除したらどうですか? 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:用途変更と避雷設備について教えて下さい。  ■名前 : 大塚浩二  ■日付 : 04/2/9(月) 14:56  -------------------------------------------------------------------------
   済みませんでした。直ぐ削除致します。