 ■題名 : 蒸気ドレンの排出先について
 ■名前 : ヒデ
 ■日付 : 04/2/6(金) 1:17
 -------------------------------------------------------------------------
   ボイラーによる蒸気供給を計画しています(薬注・軟水処理あり)
蒸気ドレンは回収せず排出するのですが、その排出先が雨水系統か汚水系統かで
同僚と意見が分かれました。(敷地外は雨水と汚水は分流です)
凝縮水なので雨水でよいと思うのですが、薬注処理しているので汚水に流すべきだと
いった具合です。
皆様の経験・官庁などの指導を含めてご意見いただけないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気ドレンの排出先について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/2/6(金) 9:00  -------------------------------------------------------------------------
   まず、排出する凝縮水の温度が問題になります。
高温のままで排出すると排水管に影響がでてくる恐れが考えられます。
各地区の条例等で排出基準を確認する必要があると思います。

あと考え方なのですが、
水道メーターを通過する水は「汚水」
メーターを通過しない水(冷房ドレンや湧水等)は「雨水」
ちょっと安易ですけど・・・

余談ですが、ボイラー(多分貫流式だと思いますが・・・)
機種(高効率タイプ)によっては、給水温度(60℃程度)の
制限があるかもしれません。せめてボイラー廻りのドレン回収は
できないですかね。(ちょっとイニシャルコストを無視しましたが。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気ドレンの排出先について  ■名前 : OAぺーぺー  ■日付 : 04/2/6(金) 9:41  -------------------------------------------------------------------------
   このスレッド、興味津々です。

私が今からやる現場は汚水になっています。
正確には一般の汚水ではなく生産設備の除外施設系統です。
こちらも還管がない垂れ流しシステムです。

個人的な推測では、下水道局と協議の上で汚水系統かなという気がします。
理由は生活(生産)で使った水だからです。
下水道に適さない水質でない限り汚水だと思うのです。
まさか、水道メーターを通らない井戸水などではありませんよね?

浄化槽の区域だとまた悩ましいかもしれませんね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気ドレンの排出先について  ■名前 : stein  ■日付 : 04/2/6(金) 17:22  -------------------------------------------------------------------------
   化学工場では
蒸気ドレンは、工場廃水になります。冷却水などと一緒に流して、希釈放流する場合が多いようです。
ボイラーブロー水は、強いアルカリ性液体ですから、一旦ピットに受け
炭酸ガスで中和したあと放流します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気ドレンの排出先について  ■名前 : ヒデ  ■日付 : 04/2/9(月) 18:24  -------------------------------------------------------------------------
   返答ありがとうございます
よく考えると薬注しているので雨水排水には適さないかとも思います
下水道とも一度協議したいと思います
温度下げて、工場排水と合流して下水放流かなという方向かもしれません