 ▼空調換気扇設置室の吸気口について  ノッポ 04/3/6(土) 12:23
   ┗Re:空調換気扇設置室の吸気口について  ピッコ 04/3/8(月) 12:36
      ┗Re:空調換気扇設置室の吸気口について  ノッポ 04/3/8(月) 20:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調換気扇設置室の吸気口について
 ■名前 : ノッポ
 ■日付 : 04/3/6(土) 12:23
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿するものです。よろしくお願いします。
空調換気扇で全風換気機能付のものには
ドアガラリなどの吸気口は設ける必要があるのでしょうか

全熱交換運転の場合は吸気ダクトから吸気するため
不要と思われるのですが
全風換気の場合、通常の換気のみであれば
室内は負圧になり吸気口は必要になると思います。

教えてください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調換気扇設置室の吸気口について  ■名前 : ピッコ  ■日付 : 04/3/8(月) 12:36  -------------------------------------------------------------------------
   ロスナイの構造をまず考えてみてください。
基本的に全換気運転でも給気と排気のバランスは
とれると考えます。
全換気運転とは熱交エレメントをバイパスさせている
だけの事と考えてよいのではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調換気扇設置室の吸気口について  ■名前 : ノッポ  ■日付 : 04/3/8(月) 20:42  -------------------------------------------------------------------------
   >全換気運転とは熱交エレメントをバイパスさせている
>だけの事と考えてよいのではないでしょうか。

それですと、通常の3種換気と違い
負圧を考慮する必要もありませんね

お答えいただきありがとうございました