Page 488 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリーンルームのFFUの設置箇所と清浄度の関係 山田工務店 04/3/12(金) 17:12 ┣Re:クリーンルームのFFUの設置箇所と清浄度の関係 punpun 04/3/12(金) 19:20 ┃ ┗Re:クリーンルームのFFUの設置箇所と清浄度の関係 山田工務店 04/3/12(金) 19:49 ┗Re:クリーンルームのFFUの設置箇所と清浄度の関係 T.Adachi 04/3/20(土) 12:12 ┗Re:クリーンルームのFFUの設置箇所と清浄度の関係 山田工務店 04/3/20(土) 15:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリーンルームのFFUの設置箇所と清浄度の関係 ■名前 : 山田工務店 ■日付 : 04/3/12(金) 17:12 -------------------------------------------------------------------------
設備の仕事について2ヶ月の者です。 工場のクリーンルームの天井にFFU(ファンフィルターユニット)を設置したいの ですが、碁盤目状の天井に設置する場合、その配置の仕方で 清浄度はどのように変わるのでしょうか? たとえば、あるエリアの天井に50%の設置率で設置したい場合 互い違いの均等に取付けるのが一番なのでしょうか? |
クリーン度を測定して見ればわかると思いますが、 FFU吹きだし真下付近は当然ながらクリーン度は高いです ただ、その部分を外れて極端にクリーン度が落ちるというのであれば 根本的に問題があるものですクリーン度のクラスが 10万とかだとさほど気にすることはありませんが、 クラス1000くらいになるとちょっとした要因で すぐにクリーン度は悪化します 基本的にクリーンルームは温度、湿度、クリーン度は 均一である事が目標のはずです そう考えればおのずと答えは出てくるかと思います ただ実際には不均一なffu配置って結構あります 換気回数がきちんと取れていればそんなに悪くないですけどね |
punpun様、レス有難うございました。 均一な配置にして取付けたいと思います。 |
>工場のクリーンルームの天井にFFU(ファンフィルターユニット)を設置したいの >ですが、碁盤目状の天井に設置する場合、その配置の仕方で >清浄度はどのように変わるのでしょうか? 室内の発塵分布によってかなり影響されるので一概に言えないです。 生産装置の配置と通路部などのゾーニングが判っていればある程度推測 出来ますよ。施主がどこまで要求するのか判りませんが、気流解析を行 えば、より緻密な設計が出来ます。 >たとえば、あるエリアの天井に50%の設置率で設置したい場合 >互い違いの均等に取付けるのが一番なのでしょうか? 生産装置のローダ/アンローダ部が明確であれば、そこを重点的に吹いて やると言う方法も有ります。クリーン度を要求する場合、生産スペースの 全てが同じと言うより、この部分は重点的に行いたいと言う部分があるケ ースも多いです。生産技術と詳細打合せを行うほうがより良いものが出来 ますよ。また、部屋全体を均一に吹いて、装置個別に別置のFFUで対応する 場合も有ります。少なくとも生産に依存する部分が大きいので細かい部分 まで施主(生産技術)と打合せした方が失敗しないです。 もう一つ大切なのは、施行段階でも常に施主と打合せを行い、細かい修正を 適時かけないといけません。これをやっていないと、後々トラブルの元にな ります。 |
T.Adachi様 レス有難う御座います。 施主の方は私の以前の上司さんなので 打合せはかなりやっています。 今回FFUを設置するエリアは元々FFUが幾つか 付いていましたが、新しく装置を 導入するにあたり今の配置(均一じゃない) と良くないんじゃないかなと 思ったのが事の始まりです。 施主(元の上司さん)からは 取付け直すのも大変だし そのままでも良いんじゃないと言われましたが・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━