 ■題名 : 消火配管の埋設について
 ■名前 : akitanomuf
 ■日付 : 04/3/22(月) 11:33
 -------------------------------------------------------------------------
   屋内消火栓要の屋外埋設配管でゼネコンよりHIVPを使用しても良いとのVE案がありました。
可能なのでしょうか。
錆、腐食の心配はないのですが、消防署が許可するのかわかりません
実績等があれば消防に説明しやすいのですが。
どなたか、実際に施工された方、いらっしゃいませんでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火配管の埋設について  ■名前 : カズくん  ■日付 : 04/3/22(月) 12:16  -------------------------------------------------------------------------
   >屋内消火栓要の屋外埋設配管でゼネコンよりHIVPを使用しても良いとのVE案がありました。
>可能なのでしょうか。
>錆、腐食の心配はないのですが、消防署が許可するのかわかりません
>実績等があれば消防に説明しやすいのですが。
>どなたか、実際に施工された方、いらっしゃいませんでしょうか。
実際設計、施工監理致しました。
問題ありませんでしたが、行政に確認をお忘れなく
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火配管の埋設について  ■名前 : akitanomuf  ■日付 : 04/3/22(月) 13:43  -------------------------------------------------------------------------
   カズさん早速のレスありがとうございます。
そこで
実際、消防にはどのような資料等を出されたのでしょうか。
消防予第33号通知の樹脂管の施工では、日本消防設備安全センターの評価品となっていますが、実際HIVPは評価品ではありませんので。
申し訳ありませんが詳しく教えていただけないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火配管の埋設について  ■名前 : カズくん  ■日付 : 04/3/22(月) 15:20  -------------------------------------------------------------------------
   >カズさん早速のレスありがとうございます。
>そこで
>実際、消防にはどのような資料等を出されたのでしょうか。
>消防予第33号通知の樹脂管の施工では、日本消防設備安全センターの評価品となっていますが、実際HIVPは評価品ではありませんので。
>申し訳ありませんが詳しく教えていただけないでしょうか。

当社が、行政と交渉した結果を連絡致します。
屋内消火栓、屋外消火栓、採水口用管の屋外埋設管は、S50.6.16消防安65
例規32条においてOKと了解願いました。平成11年に協議した結果です。
参考にしてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火配管の埋設について  ■名前 : akitanomuf  ■日付 : 04/3/22(月) 18:09  -------------------------------------------------------------------------
   カズさん大変参考になりました。
ありがとうございました。