Page 490 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下自走式駐車場の排気 KENT 04/3/20(土) 18:55 ┗Re:地下自走式駐車場の排気 兄やん(niiyan) 04/3/20(土) 19:12 ┗Re:地下自走式駐車場の排気 KENT 04/3/23(火) 21:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下自走式駐車場の排気 ■名前 : KENT ■日付 : 04/3/20(土) 18:55 -------------------------------------------------------------------------
現在、商業施設の地下1階の自走式駐車場の排気計画をしています。 計画としては、周囲にドライエリア等がないため、スロープ出入り口(一箇所)より外気を取り入れ、 スロープの対角上に壁面を吸込みとしたファン室を設け、M社のエアー搬送ファンで誘引させる方法で検討しています。(予算の問題もあり安価な方法で対応せざる得ません) ファン室自体チャンバーとして壁面は吸込ルーバー(S社の遮音ルーバー)を取り付けるのですが、排気ファンの騒音値が約70dBで音の漏洩でクレームが出ないか心配しています。 (ファン室がELVの乗降付近でもありますので・・・) 一応、排気ファンはCO2濃度によるインバーター制御を考慮しているのですが、このご時世ですのでCD案で削減されかねません。 音の漏洩を考えると計画的にいかがなものでしょうか。みなさまのご意見、お知恵を拝借願います。 |
ファンルーム内にダクトでクランク部をつくり、消音材を内貼りしては? クランクの数を増やせば消音効果は増します。 予算があれば、コンクリートブロックなどで作りたいところです。 ファンルームをチャンバーにすると、数年でファンや部屋内が真っ黒に なってしまいます。できれば、接続したいですね。 |
>ファンルーム内にダクトでクランク部をつくり、消音材を内貼りしては? >クランクの数を増やせば消音効果は増します。 >予算があれば、コンクリートブロックなどで作りたいところです。 > >ファンルームをチャンバーにすると、数年でファンや部屋内が真っ黒に >なってしまいます。できれば、接続したいですね。 貴重なアドバイスをありがとうございました。 参考にさせていただき、もう少しプランの見直し・検討をしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━