 ■題名 : 地下自走式駐車場の排気
 ■名前 : KENT
 ■日付 : 04/3/20(土) 18:55
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、商業施設の地下1階の自走式駐車場の排気計画をしています。
計画としては、周囲にドライエリア等がないため、スロープ出入り口(一箇所)より外気を取り入れ、
スロープの対角上に壁面を吸込みとしたファン室を設け、M社のエアー搬送ファンで誘引させる方法で検討しています。(予算の問題もあり安価な方法で対応せざる得ません)
ファン室自体チャンバーとして壁面は吸込ルーバー(S社の遮音ルーバー)を取り付けるのですが、排気ファンの騒音値が約70dBで音の漏洩でクレームが出ないか心配しています。
(ファン室がELVの乗降付近でもありますので・・・)

一応、排気ファンはCO2濃度によるインバーター制御を考慮しているのですが、このご時世ですのでCD案で削減されかねません。

音の漏洩を考えると計画的にいかがなものでしょうか。みなさまのご意見、お知恵を拝借願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下自走式駐車場の排気  ■名前 : 兄やん(niiyan)  ■日付 : 04/3/20(土) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   ファンルーム内にダクトでクランク部をつくり、消音材を内貼りしては?
クランクの数を増やせば消音効果は増します。
予算があれば、コンクリートブロックなどで作りたいところです。

ファンルームをチャンバーにすると、数年でファンや部屋内が真っ黒に
なってしまいます。できれば、接続したいですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下自走式駐車場の排気  ■名前 : KENT  ■日付 : 04/3/23(火) 21:57  -------------------------------------------------------------------------
   >ファンルーム内にダクトでクランク部をつくり、消音材を内貼りしては?
>クランクの数を増やせば消音効果は増します。
>予算があれば、コンクリートブロックなどで作りたいところです。
>
>ファンルームをチャンバーにすると、数年でファンや部屋内が真っ黒に
>なってしまいます。できれば、接続したいですね。

貴重なアドバイスをありがとうございました。
参考にさせていただき、もう少しプランの見直し・検討をしてみます。