Page 499 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼熱源機器 estimate engineer 04/3/18(木) 22:30 ┣Re:熱源機器 ラムロ 04/3/19(金) 10:38 ┣Re:熱源機器 なかしん 04/3/19(金) 10:50 ┣Re:熱源機器 masa 04/3/19(金) 22:16 ┣Re:熱源機器 estimate engineer 04/3/23(火) 1:14 ┃ ┗Re:熱源機器 ラムロ 04/3/23(火) 9:37 ┃ ┗Re:熱源機器 estimate engineer 04/3/27(土) 12:02 ┃ ┣Re:熱源機器 ぱんだ 04/3/27(土) 17:41 ┃ ┗Re:熱源機器 ラムロ 04/3/27(土) 17:46 ┃ ┣Re:熱源機器 estimate engineer 04/3/28(日) 2:00 ┃ ┗屋外設置の空冷パッケージエアコン slash 04/3/30(火) 18:56 ┣Re:熱源機器 NSP 04/3/23(火) 9:29 ┗省エネの観点からは・・・ 兄やん(niiyan) 04/3/30(火) 23:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 熱源機器 ■名前 : estimate engineer ■日付 : 04/3/18(木) 22:30 -------------------------------------------------------------------------
こんばんは。 床面積400u、天井高さ5m、容積2000?、換気回数が19回の工場作業場の空調を考えております。外気条件を34℃、65%、室内条件を26℃、60%として冷却負荷計算をしたところ 約300,000kcal/hという結果になりました。 作業者の位置が確定できないので、スポットクーリングではなく全体空調を考えております。 どのような熱源機器が良いのでしょうか、ご指導のほどよろしくおねがいします。 |
換気回数が非常に多いのですが、局所排気など特別な物が多数あるのですか? 換気回数が多いので外気導入空調方式を検討項目かな 熱源は設置予定の地域、工場のユーティリティーの関連が不明なので、希望熱源を揚げていただけると嬉しいですね。 |
>床面積400u、天井高さ5m、容積2,000m3、換気回数が19回の工場作業場の空調を考えております。 >外気条件を34℃、65%、室内条件を26℃、60%として冷却負荷計算をしたところ >約300,000kcal/hという結果になりました。 >作業者の位置が確定できないので、スポットクーリングではなく全体空調を考えております。 負荷計算結果からすると、単位面積当り750kcal/h・m2の空調能力が必要とのこ と。空冷ヒートポンプで計画すると、120馬力の空調機となりますね。電気とし た場合、動力で100KW弱の電気容量が必要となります。20馬力の床置型6台・・? 工場空調の難しさは、何を主(機械・人・生産品)とするかとランニングコスト だと思います。人が少ないのに部屋全体を対人用の温室度にする必要があるか、 ランニングが高いと生産コストに跳ね返ります。 換気も19回とありますが、全体換気で計画するのか、局所換気で計画するのか によっても空調方式の考え方が変わります。 19回換気とは、約3分で空調空気を外に捨てることになり、もったいない気が しています。顕熱、潜熱を含んだ外気負荷だけで300,000kcal/hは超えてしまい ますね。空調時どのように外気を負荷にさせないか、対人エリア(床から3m以下) だけを空調するかだと思います。また、かなりの換気量があるので外気冷房も計画 に入れると良いかもしれませんね。工場ですので地域性やインフラによっても熱源 は変わってくると思います。また、熱源機器の故障時も考慮し1台ではなく分ける 必要性があるかもしれません。(イニシャルコストと施主との相談) 直接的な回答になっていませんが計画の参考まで。 |
一般的には水冷式のスポットで計画するのがいいのでは? 工場内に冷却水配管がありますよね? |
皆様、ご返事ありがとうございます。 室内には120kw相当のガスオーブン、その出入り口に面風速1m/sのフード2か所と、60kwの電気オーブンと面風速1m/sのフード1か所が設置されております。 現在思案中の室内機は作業スペースを広く取りたいものですから、天吊りタイプのものを設置するつもりです。10HP×12台です。 熱源機器は工場の屋上部に設置するつもりです。ビルマルチのようなエアコンか、冷水を循環させるチラー、どちらがランニングコストが安価で維持管理がしやすいのでしょうか。 |
>室内には120kw相当のガスオーブン、その出入り口に面風速1m/sのフード2か所と、60kwの電気オーブンと面風速1m/sのフード1か所が設置されております。 多量の外気導入がありますね、一般のエアコンは吸入空気条件が悪いと運転能力(カタログに連続運転室内条件が記載されています)が発揮されません、私が以前設計施工した時は外気導入に外気冷房機(冬季の加熱はスチームを利用)を設置、室内には天吊エアコンを設置しました約50:50での選定です、結果は順調です。 >>熱源機器は工場の屋上部に設置するつもりです。ビルマルチのようなエアコンか、冷水を循環させるチラー、どちらがランニングコストが安価で維持管理がしやすいのでしょうか。 チラー方式は室内条件による影響は少ないのですが設備費(配管が太くなり保温も大変)が屋外機の設置距離が許容範囲ならばエアコン方式が良いと思います。 運転コストもエアコン方式が安く(循環ポンプ動力分)なると思います、メンテナンスも最近の機種はパソコンで診断できるので問題ないと思います。 |
ラムロ様、皆様、いつもご返事ありがとうございます。 ところで、風量629CMMの外気冷房機だと、かなり大きなものになってしまいますでしょうか。 設置場所は屋外でも可能でしょうか。 |
こん○○は。ぱんだ です。 ちょっと横レスすみません。 >ラムロ様、皆様、いつもご返事ありがとうございます。 >ところで、風量629CMMの外気冷房機だと、かなり大きなものになってしまいますでしょうか。 この風量域でとなると、外気冷房のみで有れば送風機のみでも良いでしょうけれど、温調も同時に… となると、エアハンの領域ではないかと思います…。 一般に、エアハンはチラー(水)方式と思われることが多いのですが、弊社を含め数社は直膨(冷媒)エアハンを対応しているメーカーも有ります。 ただし、最近はエアハンで冷媒対応のメーカーは新冷媒対応の問題で少なくなってきているようですが…。 >設置場所は屋外でも可能でしょうか。 エアハンで有れば、屋外設置は問題有りません。 エアハンを用いられるので有れば、ご存じのエアハンメーカーへお問い合わせされることをお勧めします。 |
>ところで、風量629CMMの外気冷房機だと、かなり大きなものになってしまいますでしょうか。 外気用空調機(空冷式)などは10HPで40m3/min位です、風量のみで行けば160HP...? 近日計算します >設置場所は屋外でも可能でしょうか。 空冷式空調機などでは無いかなー、チラーユニット+エアハンなら屋外タイプ出来ますね 各メーカーのカタログ調べますか |
ぱんだ様、ラムロ様、そして皆様、アドバイス頂きとても感謝しております。 ランニングコストが恐ろしいものですから、先ずは、ビルマルチエアコンを段階的に設置していき、それから、外気冷房等を考えていきたいと思います。 |
こんにちは、初めての投稿です。 東芝キヤリア製でシングルエースという 内外機一体型、屋外設置タイプの空冷パッケージエアコンがあります。 ヒートポンプ型、オールフレッシュ型があり、外気冷房もできたと思います。 能力は8HP〜18HPまであります。 一度メーカーに問い合わせてみては? |
19回/hの排気は、全熱交換器による熱回収は出来んのじゃろか? |
ゾーニングの手法で局所排気を行って、冷房負荷を抑えることが可能と思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━