Page 500 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼加湿給水用水抜管の必要性 ami21 04/3/30(火) 10:15 ┗Re:加湿給水用水抜管の必要性 くろの 04/3/30(火) 12:36 ┗Re:加湿給水用水抜管の必要性 ami21 04/3/31(水) 12:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 加湿給水用水抜管の必要性 ■名前 : ami21 ■日付 : 04/3/30(火) 10:15 -------------------------------------------------------------------------
事務所ビルの空調を計画しております その中で、エアコン(主に天井カセット)にメーカーオプションの加湿器の 設置を考えています。 夏期は加湿の必要がない為、配管内の水を抜いたほうが良いかと思いますが (死水になると思いますので) 専用の水抜き配管を考えたほうが良いでしょうか。 (施工上、加湿給水メイン配管のみで抜くのは困難です) 保険所等より指導があるのでしょうか コストの関係もあり、出来れば設けたくないのですが どなたか教えてください 宜しく、お願いします。 |
当方、同じようなことをしたばかりです。 エアコンとは違うメーカーのダクト接続型加湿器を設置し、 加湿給水管は、機械室内既設上水管より分岐し、 分岐直後にGV→ダブルチャッキ→→→→→→→→GV→Yスト→加湿器 と接続しました。 加湿器側の直近にチーズ取り→GV→水抜き管を設け、 暖房運転前に、死に水を抜き、フラッシング可能にしました。 >保険所等より指導があるのでしょうか その点についてはわかりませんが、設計との協議で決定しました。 |
ありがとうございました やはり、水抜きはあったほうがいいですね バルブを切り込みドレンに流せるようにしたいと思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━