 ▼蒸気による暖房時の蒸気量の算出について  デカレンジャー 04/4/9(金) 22:49
   ┗Re:蒸気による暖房時の蒸気量の算出について  Qちゃん団塊の空調屋 04/4/10(土) 12:21
      ┗Re:蒸気による暖房時の蒸気量の算出について  デカレンジャー 04/4/10(土) 16:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 蒸気による暖房時の蒸気量の算出について
 ■名前 : デカレンジャー
 ■日付 : 04/4/9(金) 22:49
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿します。
暖房負荷:500,000Kcal/Hで、供給蒸気圧力:1.0Kg/cm2ありまして、
5m3のタンクにて45℃の温水を作って、AHU等に温水を供給。
タンクに直接蒸気をいれて温水を作ろうと思っていますが、
このときの必要蒸気量がどれくらいになるか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気による暖房時の蒸気量の算出について  ■名前 : Qちゃん団塊の空調屋  ■日付 : 04/4/10(土) 12:21  -------------------------------------------------------------------------
    初めて返信しますのでマナー違反は指摘してください。

 私も30年空調を行ってますが直接蒸気利用は、食品工場の釜の洗浄位で
それも滅菌、殺菌、洗浄が目的です。

 蒸気の直接利用は計算は比較的単純にできます。
次の2つのステップで計算してください。 

 ①:温水槽を何度上昇させるか?実用的には10℃~20℃です。

   50m3 x 988.1kg/m3 x (45-34.88)=500,000kcal/h
       ここで988.1は50℃の水の比重量
 
 ②:蒸気側から蒸気の必要量は? 蒸気は45℃まで熱量か利用できるとして

   500,000kcal/h x (646.18-45) = 832 kg/h
       ここで646.18は1kg/cm2G のエンタルピーです。

  但し、施工、運転には下記の点に注意してください。
   ①蒸気の直接利用は音と蒸気の臭いと湯煙に注意のこと。
    音の対策は消音サイレンサーを使用してください。
   ②蒸気が水槽に毎時832KG(L)増加します。
   ③蒸気の制御か難しいので50%能力の制御弁を2個並列に設けること。
                           
                          以上
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気による暖房時の蒸気量の算出について  ■名前 : デカレンジャー  ■日付 : 04/4/10(土) 16:31  -------------------------------------------------------------------------
   Qちゃん団塊の空調屋さん、
ていねいな御回答どうもありがとうございました。
早速実用させてもらいます。
また蒸気でわからないことがあれば、お力を
お貸しください。

以上