Page 533 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気扇について 未熟者 04/4/22(木) 22:13 ┗Re:換気扇について hatomori 04/4/24(土) 6:26 ┗Re:換気扇について 未熟者 04/4/24(土) 11:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気扇について ■名前 : 未熟者 ■日付 : 04/4/22(木) 22:13 -------------------------------------------------------------------------
こんばんわです。 簡単な質問なんです。有圧換気扇を3台ほど取り付けたいのですがどれくらいの風量 の物をつければいいのでしょうか?また、どのようにして換気扇を選定すればいいのでしょうか? 取り付ける場所は倉庫の2階で約200坪天井高6mほど、熱気が溜まるので換気したいのです。 |
>簡単な質問なんです。有圧換気扇を3台ほど取り付けたい どれくらいの風量 >の物をつければいいのでしょうか? >倉庫の2階で約200坪天井高6mほど、熱気が溜まるので換気したいのです。 レスがつかないので、簡単に答えておきます。 熱気がたまるとのことですが 室内に発熱機器などはないと考え 単純に換気回数方式で計算すると (換気回数5回/h) 室容積=200x3.3x6=3960m3 換気量=3960x5=19800m3/h 換気扇の風量=19800/3=6600m3/h・台 となります。 |
>>簡単な質問なんです。有圧換気扇を3台ほど取り付けたい どれくらいの風量 >>の物をつければいいのでしょうか? >>倉庫の2階で約200坪天井高6mほど、熱気が溜まるので換気したいのです。 > >レスがつかないので、簡単に答えておきます。 > >熱気がたまるとのことですが 室内に発熱機器などはないと考え >単純に換気回数方式で計算すると (換気回数5回/h) > > 室容積=200x3.3x6=3960m3 > 換気量=3960x5=19800m3/h > > 換気扇の風量=19800/3=6600m3/h・台 > > となります。 参考になりました!! ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━