Page     534
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  マウマウ 04/4/23(金) 14:30
   ┣Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  hatomori 04/4/23(金) 15:58
   ┃  ┗Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  マウマウ 04/4/23(金) 17:19
   ┃     ┗Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  hatomori 04/4/24(土) 5:46
   ┃        ┗Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  マウマウ 04/4/24(土) 15:18
   ┗Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  masa 04/4/24(土) 13:24
      ┗Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  マウマウ 04/4/24(土) 15:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調負荷計算書について誰か教えて下さい。
 ■名前 : マウマウ
 ■日付 : 04/4/23(金) 14:30
 -------------------------------------------------------------------------
   某地下街にあるテナント(ブティック)で空調負荷計算書を提出するように言われてるのですが、どのような資料をそろえて、またどのような様式で出せばよいでしょうか?計算方法なども教えていただけますか。ちなみに空調機の選定は床面積×300kcalで単純に計算しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/4/23(金) 15:58  -------------------------------------------------------------------------
    余計なことかもしれませんが
負荷計算の本を一冊買って勉強してから
わからないところを質問されたらいかがかと
おもいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  ■名前 : マウマウ  ■日付 : 04/4/23(金) 17:19  -------------------------------------------------------------------------
   アドバイスありがとうございます。どのような題名の本を買ったらよいでしょうか?よろしければ教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/4/24(土) 5:46  -------------------------------------------------------------------------
   >どのような題名の本を買ったらよいでしょうか?

空調関係の本なら、どの本でも載っているはずです。

 理論は無視して、とりあえず計算書だけがいるのなら

・建築設備設計基準・同要領  (通称 茶本)
・建築設備設計計算書作成の手引(計算例の記載があります)
・   〃     書式集

 があれば計算ができるかも?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  ■名前 : マウマウ  ■日付 : 04/4/24(土) 15:18  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。早速探してみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  ■名前 : masa  ■日付 : 04/4/24(土) 13:24  -------------------------------------------------------------------------
   テナントの要求空調負荷の提出を求められてるんですね。 地下街の空調が管理会社でどう設計されているかが不明ですが、ベース空調負荷計算が管理会社側で行われているはずなので、テナントの内部発熱のデータがあればいいはずです。
具体的には以下のデータを提出すればいいのでは?
1.テナント内部の発熱機器リスト(照明・コピー機等発熱機器の発熱量)
2.テナント面積当たりのピーク人員(客・従業員)

参考.最近の物販店の内部発熱
1.テナントの照明・コンセント負荷の最大値:150W/㎡
2.人員密度0.5人/㎡:発熱換算(全熱)60w/㎡
3.外気負荷(法定換気:N=2㎡/人、10m3/㎡・h):外気負荷換算(全熱)95w/㎡
内部負荷合計:150+60+95=305w/㎡
躯体負荷は含まないので必要な場合は加算する必要があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算書について誰か教えて下さい。  ■名前 : マウマウ  ■日付 : 04/4/24(土) 15:20  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。大変参考になりました。本などを買って勉強しますがわからないことがあれば又よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 534





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━