 ■題名 : 密閉回路の冷温水について
 ■名前 : 単身赴任はや1年
 ■日付 : 04/5/6(木) 13:09
 -------------------------------------------------------------------------
   130mの高層ビルの密閉式冷温水配管において熱源機器類は最下階に置いた場合、ポンプ揚程は30mですが...静水圧は130mかかるのでしょうか?耐圧として16k仕様にしなければいけないのでしょうか?どなたかお教えください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:密閉回路の冷温水について  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/5/6(木) 21:42  -------------------------------------------------------------------------
   >130mの高層ビルの密閉式冷温水配管において熱源機器類は最下階に置いた場合、ポンプ揚程は30mですが...静水圧は130mかかるのでしょうか?耐圧として16k仕様にしなければいけないのでしょうか?どなたかお教えください。

全てが16K仕様となりません。管内圧力分布図を書かれることをお進めいた
します。概略的に静水圧にポンプヘッドをプラスしたことについては間違い
はありませが・・・・
計算方法は、便覧にも出ています。ちょっと不親切なので下記を参考にすると
理解が深まると思います。(私も勉強しました。)

昭和59年8月 建築設備士
1970年3月 建築設備と配管工事
空調・衛生技術データーブック(H配管)

ご参考まで。(入手可能かしら・・・ちょっと心配)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:密閉回路の冷温水について  ■名前 : 単身赴任はや1年  ■日付 : 04/5/6(木) 21:58  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございます。
会社の倉庫に古い文献があるかもしれないので探してみます。
設計の教材にはほとんど記述がないもんで、一人悶々としてました
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:少し脱線しますが  ■名前 : thor  ■日付 : 04/5/8(土) 11:27  -------------------------------------------------------------------------
   なかしんさん、こん○○は。

いつも的確で分かりやすい回答に感心しております。
今ふと思ったのですが、なかしんさんはどのように資料を整理されてますか?
30年前の資料でもすぐに出てくるのは、凄いと思います。

必要と思うものだけを整理して置いてあるのですか?(レスを見た感じではそれでも膨大な資料をお持ちと思いますが)
まさか、全部内容が頭に入ってるんですか?
フリートークのほうと思いましたが、CAD・ITのはなしが寂しいのでそちらに別スレ立てますので、そちらの方にでも(言える範囲で)教えて下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 538





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━