Page 544 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼熱量について シロウト 04/5/6(木) 18:23 ┣Re:熱量について 聖書 04/5/11(火) 17:58 ┗Re:熱量について noa 04/5/11(火) 21:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 熱量について ■名前 : シロウト ■日付 : 04/5/6(木) 18:23 -------------------------------------------------------------------------
こんばんわ。下記の点についてご教示ください。 ある施設で1日2.0tの温水量が使われる予定です。 供給温水温度は70℃です。(Δt=10) 使用時間は恐らく8時間位だと思われます。 供給先で暖房に使うのか給湯に使うのかは分かりません。 上記条件に見合う熱交換器の能力を算出するには どのように計算したら宜しいでしょうか。 また、サクションヒータを採用した場合の 貯湯量及び交換熱量の算出方法を教示ください。 宜しくお願いします。 |
>こんばんわ。下記の点についてご教示ください。 >ある施設で1日2.0tの温水量が使われる予定です。 >供給温水温度は70℃です。(Δt=10) >使用時間は恐らく8時間位だと思われます。 >供給先で暖房に使うのか給湯に使うのかは分かりません。 >上記条件に見合う熱交換器の能力を算出するには >どのように計算したら宜しいでしょうか。 >また、サクションヒータを採用した場合の >貯湯量及び交換熱量の算出方法を教示ください。 >宜しくお願いします。 2000÷8×10=2500Kcal/H だだし最大瞬間出湯量は考慮されておりません。 |
まず、何に使用するのでしょうか? 提示の条件だと 供給流量は 2000 [kg] / 8 [h] / 60 [min/h] = 4.17 [l/min] 供給熱量は 4.17 [kg/min] / 60 [s/min] * 10 [K] * 4.186 [kJ/(kg・k)] = 2.9 [kW] ですよね。 暖房に使用するにしても家庭用2部屋分(?)くらいじゃないでしょうか? 70℃から儺=10℃だと暖房ではないのでしょう。 暖房に使用するのであれば60℃で捨てるのはもったいないです。 とすると、給湯でしょうか?もしくは何かの実験装置? あと、熱交換の相手は何でしょうか?水?空気? その相手側の条件は?熱交換器のタイプは? まだまだ色々ありますが、まずは上司もしくは先輩方に相談された方がいいと思います。 この質問の内容は、所属部署ではどうしようもない内容なのでしょうか? 様々な意見があると思いますが、ここは、設計をお手伝いする場所ではなく、 行き詰まったときに知恵をお貸しいただける場だと私は思っています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━