Page 563 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼強制サーモOFFについて 初心者 04/5/21(金) 14:42 ┗Re:強制サーモOFFについて m・s 04/5/21(金) 17:13 ┗Re:強制サーモOFFについて 初心者 04/5/21(金) 17:24 ┗Re:強制サーモOFFについて m・s 04/5/21(金) 17:52 ┗Re:強制サーモOFFについて 初心者 04/5/25(火) 14:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 強制サーモOFFについて ■名前 : 初心者 ■日付 : 04/5/21(金) 14:42 -------------------------------------------------------------------------
ここで質問することなのかどうかわからないの ですが、ご教授いただけたら幸いです。 パッケージエアコンの外部入出力で 冷房強制サーモOFF信号とはどういう意味なんでしょうか? メーカーに聞いても分かってないらしく納得のいく答えが 得られずもやもやしています。 とかいう私も分からないのでどなたか教えていただけ ないでしょうか? 宜しくお願いします。 |
外部入力を利用して 強制サーモOFF指令をだすのは、 デマンドコントロールする場合に 遠隔操作P板を組み込んで行います。(デマンドだけでは無いです) 今の電力の計算は、デマンドになってますので、 1年間、通して【1番電力の需要がピークの時の電力】で1年間の基本料金が 決まってしまいますので 大きな工場などは、たとえば、夏エアコンの使用頻度が増すので電力のピークを 抑えるためにデマンドコントロールしています。 設定のデマンド値を超えない様に 強制サーモOFF指令を出して強制的に室外機の CONPを止めてしまいます。 |
変な質問にも関わらず回答ありがとうございます。 偶然にもデマンド制御の事でこの話が出たので 参考になります。宜しければもう少し教えていただけない でしょうか? デマンド信号を受けた際に空調機の制御として 1.強制サーモOFF 2.送風運転 3.停止 と言っていたのですが、 >強制サーモOFF指令を出して強制的に室外機の >CONPを止めてしまいます。 この場合、強制サーモOFFと送風運転とは何が違うのでしょうか? 温度設定で温度を上げるのとは意味が違うのでしょうか? そもそも上記の1〜3が間違っているのでしょうか? |
デマンドにて、強制サーモOFF指令をだして 室外機のCONPは、止めてしまいますが 室内機のFANは回ります。 従って、エアコンは送風運転になります。 室内機のFANの電力は少しなので、室内機のFANまで止めなくてよい制御と 全てを止めてしまう制御とあると思います。 私は、室内機のFANは運転の制御のほうが良いと思います。 室内機のFANまで停止してしまえば、すぐに室温が上昇し 従業員等からの苦情が多いと思います。 普通、エアコンは室内機のリモコンで設定した温度に達すると 室外機のCONPは止まって、送風運転しますね。 そして、また室温が上がってきたら、室外機のCONPが回って 冷房運転します。 デマンドにて、強制サーモOFF指令をだして 室外機のCONPを止めてしまえば、いくら室温が設定温度より上昇しても デマンド指令がでてる間は 室外機のCONPは運転しません。(ずっと送風運転です) |
返事が遅くなってすみません。 m.sさん、丁寧な回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━