Page 565 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼除湿能力の選定方法を教えてください あきらのパパ 04/5/24(月) 16:32 ┣Re:除湿能力の選定方法を教えてください thor 04/5/24(月) 18:03 ┃ ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください thor 04/5/24(月) 21:11 ┣Re:除湿能力の選定方法を教えてください JAF 04/5/24(月) 19:12 ┃ ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください hatomori 04/5/24(月) 19:26 ┣Re:除湿能力の選定方法を教えてください あきらのパパ 04/5/25(火) 14:23 ┃ ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください 設備太郎 04/5/25(火) 16:40 ┃ ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください あきらのパパ 04/5/26(水) 9:56 ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください あきらのパパ 04/5/26(水) 9:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 除湿能力の選定方法を教えてください ■名前 : あきらのパパ ■日付 : 04/5/24(月) 16:32 -------------------------------------------------------------------------
現在湿度が85%の部屋を55%にしたいのですが 除湿能力はどのように算出すればよいのでしょうか? 顧客からの条件は26℃±3℃,55%±10%だそうです 宜しく御願い致します |
冬季の加湿は考えなくても良いのですか? |
ちょっと大掛かりなシステムフロー図でしょうが、↓これと空気線図を並べて考えれば答えが出ると思いますよ。 http://www.techno-ryowa.co.jp/01gijyutu/gia005/gia005.htm 現状はどのようなシステムになってますか? |
>現在湿度が85%の部屋を55%にしたいのですが >除湿能力はどのように算出すればよいのでしょうか? >顧客からの条件は26℃±3℃,55%±10%だそうです >宜しく御願い致します 空気線図ってご存知でしょうか 絶対湿度の差を、空気質量に掛ければ除湿量がでるのでは? 空気線図で、空気状態の関連は殆ど答え出るはずですよ。 このヒントで、答えは自ら出してね。 |
>>現在湿度が85%の部屋を55%にしたいのですが >>除湿能力はどのように算出すればよいのでしょうか? >>顧客からの条件は26℃±3℃,55%±10%だそうです >>宜しく御願い致します > >空気線図ってご存知でしょうか > >絶対湿度の差を、空気質量に掛ければ除湿量がでるのでは? > 空気質量(室内容積のこと?)x ΔX では おそらく 55%には ならないのではないでしょうか。 普通の室内では特別なことがないかぎり85%まで湿度が高くなることは ないのでは。 なぜ85%まで相対湿度が あがるのか 要因をしらべましょう。 85%のときの室温は 何度位になっていますか。 |
床置きダクト型のRA側に加湿器を組込んでいてエアコン運転時は 55%を保っています。但しエアコンがサーモOFFで送風運転になり (ブースターファンがついています←常時運転)湿度が65%になると 電磁弁で加湿を止めています。 湿度が上がる要因はOAのようです。VDでOAを止めたら85%まで上がらなかったので、そう考えています。 屋外からのOAではなく工場内をOAとして考えられての設計のようです。 OAは設計上720m3/hとなっています。 計算例として工場内が28℃だった場合 絶対湿度差が0.0075kg/kg,OAが720m3/hとなるので 0.0075×720=5.4L/hとしてもよいのでしょうか? 御回答くださった皆様ありがとうございます。 また上記の計算例等が適当でない場合御指摘ください |
空気密度=1.2kg/m3をかけてください。 |
>空気密度=1.2kg/m3をかけてください。 忘れていました。 御指摘ありがとうございます |
皆さん本当にありがとうございました 私も早く皆さんのように回答を出せる側に立てるように 頑張っていこうと思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━