Page 566 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼凍結防止仕様について KKさん 04/5/25(火) 20:13 ┗Re:凍結防止仕様について おっちゃん 04/5/25(火) 23:19 ┗Re:凍結防止仕様について KKさん 04/5/25(火) 23:56 ┣Re:凍結防止仕様について おっちゃん 04/5/26(水) 0:11 ┃ ┗Re:凍結防止仕様について KKさん 04/5/26(水) 10:17 ┗受水槽、凍っちまった… thor 04/5/26(水) 8:53 ┗Re:受水槽、凍っちまった… KKさん 04/5/26(水) 10:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 凍結防止仕様について ■名前 : KKさん ■日付 : 04/5/25(火) 20:13 -------------------------------------------------------------------------
寒冷地(北海道)における 受水槽回りの凍結防止仕様をお教えください。 |
>寒冷地(北海道)における 受水槽回りの凍結防止仕様をお教えください。 特段、本州方面と大差ないと思いますよ。 考えられるとしたら、 1,当然受水槽は屋内設置 2,水槽材質はサンドイッチタイプ 3,水槽容量は日使用量の4分の1~6分の1程度(1日4~6回は水が動く) 4,水槽室の暖房設備(電気暖房器等)を設置する 5,場合によっては配管等に自己温度制御型ヒーター巻き (地域によっては禁止されています。) ざっとこんな感じですかね。 配管の保温は特記が無い限り国交省仕様の保温厚です。 物理的に水を抜くことは不可能ですからね。 |
おっちゃん様へ ありがとうございます。 屋外に受水槽を設置する場合は投込型のヒーターを 入れると聞いた事がありますが この仕様になりますか お教えください。 |
止む終えない場合は投げ込みヒーターという方法もありますけど (ただ、自分には実績がありませんが。) 飲料水であれば、屋外設置はお奨めしません。 北海道の場合ですと、 1,まず積雪があるということ。 (雪が降る度に除雪は必要になります。) 2,地域によっては-20℃以上になること。 (使用中の建物内であれば、停電になってもここまでは下がりません。) どうしても屋外に置くならば、この2点の問題は最低でもクリアしないと いけませんよ。 |
おっちゃん様、thor様 ありがとうございました。 |
私は以前温度センサと一緒にこれ↓を付けました。 http://www.hakko.co.jp/newgoods/newg44.htm とりあえず今年は大丈夫でした。 |
おっちゃん ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━