 ■題名 : ビルマル接続容量って
 ■名前 : 新人設計メン
 ■日付 : 04/6/8(火) 17:48
 -------------------------------------------------------------------------
   カタログには130%まで大丈夫と書いてありますが、
逆に少なすぎて50%以下だと何故ダメなんですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル接続容量って  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/6/8(火) 19:09  -------------------------------------------------------------------------
   接続容量が130%OKでも同時使用すると
130%の能力は当然出ない!
50%を割るといけないのは
インバーターの回転数制御やコンプ運転台数制御を
フルに駆使しても全量の50%を割る循環量にすることは
出来ない するとどうなるか?
室内機が凍り付いてしまう!
最悪は液圧縮にてコンプレッサーを壊してしまう

以上簡略的に説明しました!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル接続容量って  ■名前 : 新人設計メン  ■日付 : 04/6/8(火) 21:30  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど。わかりました!
ありがとうございました!!