 ■題名 : エアコンによる除湿量?
 ■名前 : 30才代人
 ■日付 : 04/6/8(火) 19:53
 -------------------------------------------------------------------------
   お疲れ様です。
エアコンでの除湿量を計算したいのですが
エアコン能力÷(風量×1.2)=エンタルピ
空気線図にてエンタルピをマイナスしてバイパスファクター0.9地点が吹出
吸込と吹出の絶対湿度差×風量×1.2で良いのでしょうか?
当方、現場ばかりで余り慣れてません。
ご教授願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンによる除湿量?  ■名前 : かわべ  ■日付 : 04/6/9(水) 9:37  -------------------------------------------------------------------------
   考え方は良いと思います。
詳細に検討するなら、エアコン能力、バイパスファクタは
メーカー資料に外気・吸込み空気条件、風量による補正値が
ありますし、比重量も空気条件を勘案する必要があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンによる除湿量?  ■名前 : 30才代人  ■日付 : 04/6/9(水) 9:55  -------------------------------------------------------------------------
   かわべ様ありがとうございます。
現場で一人で考えていたもので自信がありませんでした
概算量として、顧客に提出してみます。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンによる除湿量?  ■名前 : 六年生  ■日付 : 04/6/9(水) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   >お疲れ様です。
>エアコンでの除湿量を計算したいのですが
>エアコン能力÷(風量×1.2)=エンタルピ
>空気線図にてエンタルピをマイナスしてバイパスファクター0.9地点が吹出
>吸込と吹出の絶対湿度差×風量×1.2で良いのでしょうか?
>当方、現場ばかりで余り慣れてません。
>ご教授願います。

単に、エアコンの吸込および吹出空気の温湿度を実測し、空気線図から絶対湿度(Xs, Xd)を読み取り、
 
 L = 1.2×Q×(Xs-Xd)

で、除湿量が算出できる。
 
バイパスファクター(BF)は、実測値(Xs,Xd)を用いる故、関係ない。

尚、BF=0.9 は大き過ぎる。コンタクトファクター(CF=1-BF)の間違いではないか!?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンによる除湿量?  ■名前 : 30才代人  ■日付 : 04/6/9(水) 17:43  -------------------------------------------------------------------------
   BF、間違いです!
新規取付のエアコンなのでまだ実測は出来ません。
顧客よりこの様な話があり考えてました。
説明不足でごめんなさい。