 ■題名 : スーパー食品売場の冷えすぎについて
 ■名前 : パープリン
 ■日付 : 04/6/4(金) 10:01
 -------------------------------------------------------------------------
   スーパー食品売場(地下)の室温が、低くて困っています。 
冷凍・冷蔵のオープンショーケースが、約360㎡の売場の2/3を占めていて、ショーケースの近辺の室温が約14℃~15℃、その他の部分でも約18℃以下です。
お客様は、ほとんどの方が女性ですので、寒くて我慢できず、ゆっくり品定めが出来ない状況です。
天井付近の比較的高い温度の空気(それでも約20℃ちょっと)を、床に向けて送風しようと思っていますが、どのような送風機を使ったらよいかわかりません。
どなたか、良いアイデアがあれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : ピッコ  ■日付 : 04/6/4(金) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   >おっしゃるとおり夏場、着衣量が少ないときの
スーパーの食料品売り場は最初は気持ちよいのですが
買い物が終わるころにはブルブルふるえてますね。
天井内の暖気20℃程度を吹き降ろすとのことですが
スーパーの天井は高いし、今度はドラフトによる
冷風感が発生しそうで・・・
暖房するにもその部分の天井には空調機も無いだろうし 
ウーン悩ましいですね。
こういったクレームは多いと思うので
皆さんの意見を待ちましょう 興味津々です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : パープリン  ■日付 : 04/6/4(金) 19:44  -------------------------------------------------------------------------
   このスーパーの天井高は、約2.5mくらいです。 
「天井内の暖かい空気を中間ファンで送風しようか」とか、「倉庫からダクトで送風したらどうか」など、迷案がでております。
贅沢な悩みですが、どなたか宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : 帰ってきた鉄腕アトム  ■日付 : 04/6/9(水) 8:13  -------------------------------------------------------------------------
   >スーパー食品売場(地下)の室温が、低くて困っています。 
>冷凍・冷蔵のオープンショーケースが、約360㎡の売場の2/3を占めていて、ショーケースの近辺の室温が約14℃~15℃、その他の部分でも約18℃以下です。

ちょっと金額はかかりそうですが,デシカント空調システムという方式があります。
http://www.s-navtec.co.jp/html/haccp05_01desi.html
(「デシカント空調」で検索するとたくさん出てきます)

>天井付近の比較的高い温度の空気(それでも約20℃ちょっと)を、床に向けて送風しようと思っていますが、どのような送風機を使ったらよいかわかりません。

下向きに吹くと拡散して,ショーケース内の環境を悪化させますし,埃の舞い上がりも懸念されます。逆にショーケース周りの低い位置から冷風を吸い込んだ方がよいと思います。吸い込んだ冷風はそのまま排気してやるか,臭いの問題さえなければ,室内再循環で冷風再利用(ろ過必要かも?)とされてもよいのではないかと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : パープリン  ■日付 : 04/6/9(水) 13:36  -------------------------------------------------------------------------
   帰ってきた鉄腕アトム様、ありがとうございます。
「デシカント空調」たしかに有効と思います。ただ、今回は、予算もスペース等の制約が多く、ちょっと難しい状況です。リニューアルの計画がある時に提案してみようと思います。
粉塵、ショーケースへの影響を考えると、天井から送風するのにも、風速など細心の注意が必要ですね。 とりあえず、影響の少ない場所を1ヵ所選定して、チャレンジしてみようと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : けものがれ  ■日付 : 04/6/9(水) 18:31  -------------------------------------------------------------------------
   確か、テラオカという会社で
ドンピシャな製品を売っていたと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : パープリン  ■日付 : 04/6/10(木) 0:46  -------------------------------------------------------------------------
   >確か、テラオカという会社で
>ドンピシャな製品を売っていたと思います。

けがれもの様、ありがとうございます。
テラオカで検索してみたのですが、いまいちよく分りませんでした。 大変申し訳ございませんが、どんな物か教えて頂ければ助かります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : けものがれ  ■日付 : 04/6/10(木) 13:31  -------------------------------------------------------------------------
   エコシルフィーという商品です。
販売店はいろいろあるようです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : パープリン  ■日付 : 04/6/14(月) 10:38  -------------------------------------------------------------------------
   >エコシルフィーという商品です。
>販売店はいろいろあるようです。
出張だった為、返事が遅くなってしまいました。すみません。
早速、インターネットで検索してみました。
これは、使えそうです。 ユーザーに取付を検討して頂くよう提案してみます。
粉塵やオープンケースの温度にも、気をつけるようにします。
みなさま、ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて  ■名前 : よけいですが。  ■日付 : 04/6/14(月) 11:27  -------------------------------------------------------------------------
   >>エコシルフィーという商品です。
>>販売店はいろいろあるようです。
>出張だった為、返事が遅くなってしまいました。すみません。
>早速、インターネットで検索してみました。
>これは、使えそうです。 ユーザーに取付を検討して頂くよう提案してみます。
>粉塵やオープンケースの温度にも、気をつけるようにします。
>みなさま、ありがとうございました。

なまえ間違えてますよ。