Page 612 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地中埋設配管について kakufi 04/7/5(月) 17:46 ┣Re:地中埋設配管について taku 04/7/6(火) 13:10 ┃ ┗Re:地中埋設配管について kakufi 04/7/6(火) 14:16 ┗Re:地中埋設配管について どんちゃん 04/7/6(火) 16:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地中埋設配管について ■名前 : kakufi ■日付 : 04/7/5(月) 17:46 -------------------------------------------------------------------------
地中埋設配管について教えて下さい。 例えば、ナトリウム灯を5基、建てるとして各ナトリウム灯の距離が 100mあります。それで間にハンドホールを設置しようと思うのですが、 何mおきにハンドホールを設置しなければいけないという、 規定があるのでしょうか、例えば自分で50mに1基設置するという風に 設計しても良いのでしょうか。 |
当方はケーブル種別、配管材料(鋼管、エフレックス管など),径、ケーブルの引張り 強度、直線部か90°曲がり部、周囲状況などを考慮して判断します。この場合は一般 街灯と思いますので(詳しい内容が解りませんので)35~40mと言う所でしょうか ?。50mでも問題は有りませんがチョット長いと思いますし配管サイズも大きくしな いとならないと考えます。 |
>当方はケーブル種別、配管材料(鋼管、エフレックス管など),径、ケーブルの引張り >強度、直線部か90°曲がり部、周囲状況などを考慮して判断します。この場合は一般 >街灯と思いますので(詳しい内容が解りませんので)35~40mと言う所でしょうか >?。50mでも問題は有りませんがチョット長いと思いますし配管サイズも大きくしな >いとならないと考えます。 そうですか 単に何mに1基、設置というふうに設計をするんじゃないんですね 大変参考になりました、ありがとうございます。 |
30m以内で配管曲がり3直角以内に1基にしておけば間違いないです。 設計で少ないと後で困りますよ。 細かく出すならtakuさんの言うとおり。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━