Page 619 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼体育館の空調は.. 晴 04/6/22(火) 15:58 ┗Re:体育館の空調は.. ラムロ 04/6/22(火) 21:19 ┗Re:体育館の空調は.. 晴 04/6/23(水) 11:11 ┗Re:体育館の空調は.. OAぺーぺー 04/6/23(水) 11:24 ┗Re:体育館の空調は.. 晴 04/6/25(金) 17:44 ┗Re:体育館の空調は.. K2 04/6/26(土) 11:20 ┗Re:体育館の空調は.. 晴 04/6/28(月) 8:50 ┗Re:体育館の空調は.. ぐっさん 04/7/2(金) 9:06 ┗Re:体育館の空調は.. 晴 04/7/14(水) 9:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 体育館の空調は.. ■名前 : 晴 ■日付 : 04/6/22(火) 15:58 -------------------------------------------------------------------------
レベルが高いお話の中なので気が引けるのですが、、 こんど既設体育館の改築に伴う空調換気の設計をすることになりました. 市民開放型の体育館で、既存の空調は天井に走っているダクトに吹出口がついていて レタンを壁から取っている方式です。(バドミントンの羽がぶつかると言う低さです^^;) 天井も低いし気流に関しては特に気にしないと言う施主の方の意見もあるのですが、 いくらかでも改善してあげたいと思うのです。 体育館の床によく通気口があるのですが、あれをそのまま利用することは可能でしょうか? 床吹出しの場合、風速はどの程度を見込むものなんでしょうか? (汚れの問題は、出ますよね、、) 体育館等の空調に関して良い資料があれば求めたいと思います. ご存知でしたら、教えてください. |
放射空調について別に話題が出ています、参考にしてはいかがですか PS工業放射冷暖房http://www.ps-group.co.jp/products/hr_c.html はいかがですか、他の話題の桶売りですが風に神経を使うバドミントンにも適応できるのでは・・・・と思います。 そこまでの要求が無いのであれば、一般空調の雰囲気ではいかがでしょうか |
>放射空調について別に話題が出ています、参考にしてはいかがですか そのスレッド見ました^^ 良いなあ、と思ったんですが、 既設の空調機を利用すると言うことで(面積が増えるのに-_-;) ダクティングを工夫することで対処するしかないようなんです。 現在は気流が関係するような運動のときは空調を止めて利用しているので 壁からノズルで吹出してしまおうか、とも思うんですが、、 見学者は、大変ですよね... |
シャトルがぶつかるのは避けられませんが気流はマシになるかと。 ソックダクト http://www.kbk.co.jp/food/sock.htm http://www.sanesu-ind.co.jp/information10.html 値段やその他の問題点は検討していません。悪しからず。 |
>ソックダクト うあ!初めて見ました. 勉強になります.. 抵抗は大丈夫なのかな、、 |
(雑談) ホームページの用途に以下のように書いてありましたが、 あの2年ほど前に竣工した日建設計の東京本社の執務室で採用されてましたね。 見学したときに聞いたお話では、空調に関してクレームはないようでした。 直天井なので照明の問題はあるようですが。 あのしぼんでいるのが、空調開始ととものヒュート膨らむのが、 なんとも子ども心を刺激します。 ・食品工場などの低温環境を必要とする場所の空調(一般に10℃~12℃) ・体育館、屋内競技場などの室内気流を嫌う場所 ・図書館、病室などの気流によるドラフトを嫌う場所 ・研究所、動物飼育室などの清潔な環境を必要とする場所 |
>あのしぼんでいるのが、空調開始ととものヒュート膨らむのが、 >なんとも子ども心を刺激します。 やはり、非空調時はしぼんでいるんですか、HPの写真(膨らんでいるとき)をみて 使わないときは「しぼむ」のか「しぼまない」のか話をしていたところでした。 それは、子供心を刺激されます..(^^ 邪魔な感じをどうにかできれば、使ってみたいですが。 |
ソックチリングダクトについて、体育館での利用であれば、風が極微風(というよりほぼ無風)なので利用価値はありますかね。 但し暖房時、暖気が天井面に滞留しやすいという面もありますがね。 これは吸込位置を考慮する等して対応は可能でしょう。 又、空調風量にもよりますが、ソック自体カサがある(図体が大きい)ので照明の邪魔になったりしますけどね。 これも全体の調整と工夫で何とかなりそうですよね。 更に又、気付いてる人も多いでしょうが、フィルターの固まりですからどんどんソックダクト内に塵埃が堆積します。 よって、こまめな洗濯(最低でも2月に1回、メーカー推奨1月に1回)が必要になりますね。(洗濯に必要な洗剤はソック専用の洗剤を使用する。) これは建物に選任のメンテナンスの人がいれば問題は無いけど、いない場合は結構面倒ですかね。 何かデメッリトばかり上げてる様になってしまいましたが、自分もそれだけ興味があったからこその意見で、実際使ってみたいんですけど巡り合わせで採用出来ていません。 メーカーの方々に怒られちゃうかなぁ。 |
>これは建物に選任のメンテナンスの人がいれば問題は無いけど、いない場合は結構面倒ですかね。 先日、グリストラップを開けてみたんですが. 「よく苦情が出なかったな」と思うほどの恐ろしいありさまでした. 空調機械室にも人が入った形跡なし、、(埃とクモの巣) メンテナンス契約でもしない限り、機能維持はダメそうな感じですね、、(-_-; |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━