 ■題名 : 耐火二層管の使用
 ■名前 : 施主@山吉
 ■日付 : 04/7/20(火) 10:02
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させていただきます。山吉といいます。

このたび当方でのビルの改修を設計事務所様に委託した所
使用材料の欄(特記仕様書図面)
2.3階の排水管に耐火二層管が使用と記載されていました。
これは、防火区画の関係上使用しないといけないと言われましたが

この防火区画というものがいまいちわかりませんので。
耐火二層管と言うものは絶対使用しなければならないでしょうか?
この防火区画範囲になると、(給水管、耐衝撃性ビニル管になってます)
もビニル鋼管(燃えないもの)にしないといけないのでしょうか。

設計事務所の方も矛盾しているような気がします。
素人ながら無知で申し訳ありませんが、何卒、ご教授お願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管の使用  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/7/20(火) 20:50  -------------------------------------------------------------------------
   配管サイズ等解りませんが、防火区画貫通であれば耐火二層管は必要です。
コスト的にも鋼管にするより経済的です。
給水は行政の見解にもよりますが、管サイズが細いので
告示で対応しているものと推測します。
(区画の種類と管サイズによりビニル管の貫通を認めています)
そこの設計事務所さんは法律を満足する範囲で、
コストのかからない配慮をされたのではないでしょうか。
ここにカキコするより委託した設計事務所を信頼し、
納得いくまで説明してもらってはいかがですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管の使用  ■名前 : 施主@山吉  ■日付 : 04/7/21(水) 10:24  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん>
わざわざこんな無知な私に返信していただきありがとうございます。

>配管サイズ等解りませんが、防火区画貫通であれば耐火二層管は必要です。
>コスト的にも鋼管にするより経済的です。

貫通部以外、2,3階天井裏は二層管の必要は無いのでしょうか?
PS部分は貫通部分となると思いますので、当然必要ですね。
横引き管最高で100A、PS管は125Aとなっております。
(他のトイレの横引き管は貫通部では無いので必要ないと思いますが。)

>給水は行政の見解にもよりますが、管サイズが細いので
>告示で対応しているものと推測します。
>(区画の種類と管サイズによりビニル管の貫通を認めています)
>そこの設計事務所さんは法律を満足する範囲で、
>コストのかからない配慮をされたのではないでしょうか。

了解いたしました。消防の設置基準という本がありますので調べてみます。
あと他に消防の詳しく説明されている本はありますでしょうか?

>ここにカキコするより委託した設計事務所を信頼し、
>納得いくまで説明してもらってはいかがですか?

別の物件では使用されていなかったもので
今後ビル改修(店舗改装)発注する側としては、細かい
知識として色々知っておきたかったのです。
そこで色々な意見を聞いてみたかったのです。

素人みたいな質問ですが何卒よろしくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管の使用  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/7/21(水) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   >貫通部以外、2,3階天井裏は二層管の必要は無いのでしょうか?

天井裏でしたら排水管の結露防止の断熱兼用として
全て耐火二層管施工がベターだと思います。


>了解いたしました。消防の設置基準という本がありますので調べてみます。
>あと他に消防の詳しく説明されている本はありますでしょうか?

今回の防火区画は建築基準法になります。(図面見てないですが)
消防法上は令8区画と共同住宅の共住区画だけです。
参考文献は『建築申請MEMO』&『建築消防MEMO』
&『建築設備設計・施工上の運用指針』の三冊があれば絵付で解説されているので
非常に解りやすく、建築基準法と消防法をカバーできます。
『建築設備設計・施工上の運用指針』は本屋では売ってなく、
↓のみの販売です。
http://beec.or.jp/www/08.html